Цитата(igorioha @ 21.1.2013, 21:17)

ОВЕН СПК207 уж очень навороченный. Нужно просто алььернативу стандартной-данфосовской панели только чтобы выносить можно было на 10метров. В службе поддержки данфоса сказали, что можно применять устройства-сторонних разработчиков. Вот мне и интересно, кто что реально использовал, чтобы не изобретать велосипед.
FC-протокол - фирменная фишка Данфосса. Ну-ка, ну-ка, кто из сторонних настолько смелый, шоб использовать без спросу "панельки" с фирменным протоколом? Хи-хи-хи...
Данфосцы на самом деле намекали на приемлемый общедоступный вариант: использовать стандартный протокол Modbus-RTU, по умолчанию интегрированный в "прошивку" порта частотника; для связи через RS485 по протоколу ModBus-RTU можно использовать любую витую пару длиной в сотни метров.
Альтернатива только одна - любое свободнопрограммируемое устройство с HID, могущее по протоколу Modbus-RTU (или MetaSys-N2, или FC, хи-хи...) опрашивать и/или прописывать регистры частотника. Второй реальный вариант - Овен ПЛК-150 + ИП-320 (вариант работает в десятках экземпляров с любыми частотниками, где есть Modbus-RTU)...
И, совершенно
уебанский вырвиглазный вариант (а шо, типо альтернатива) - планшетник с Windows-7/8/ХР, МСТ-10 (самая шо ни на есть, фирменная, апсалютна халявная, с оффсайта), адаптер USB/RS485, и прямые руки. На выходе - полный доступ ко всем "мозгам" частотника + в виде бонуса, позырить осциллограммы в реальном масштабе времени.