Подскажите, может ли световой приямок являться отдельным выходом наружу из насосной станции пожаротушения ВПВ?
Sindarkon
Если он оборудован дверью и лестницей с перилами - почему бы и нет?
Juven
Цитата(Sindarkon @ 24.1.2013, 11:53) *
Если он оборудован дверью и лестницей с перилами - почему бы и нет?

Конструкторы предлагают такое решение, в виде светового приямка с вертикальной металлической лестницей. Размер двери обещают сделать, как обычно.
Спасибо за ответ rolleyes.gif
Водяной
в-принципе, нигде не написано, какая лестница должна быть...но всё таки как-то надо сдерживать желания запроектировать бункеры на случай конца света)))
Juven
Цитата(Водяной @ 24.1.2013, 21:46) *
в-принципе, нигде не написано, какая лестница должна быть...но всё таки как-то надо сдерживать желания запроектировать бункеры на случай конца света)))

В данном случае, мне уже все равно. Если нет прямого запрета - пусть делают. dry.gif
Спасибо за ответ!
Young
может. Делали так.
Juven
Цитата(Young @ 25.1.2013, 10:21) *
может. Делали так.

Спасибо. Но маленький червь сомнения ещё остался, потому что в насосной станции находится ВУ. Будет ли помещение со входом через световой приямок "удобным и легкодоступным"?
lady_Trisha
привыкнут smile.gif
О.Н.
Друзья, есть вопрос! Помогите!!!
Можно ли располагать станцию повышения давления для наружного ПТ под землей или в подвале зданий???
Если нет, то в какой номативке это можно найти!? И если можно, то где прописанно?!
Serg Ivanov
Цитата(Juven @ 25.1.2013, 8:10) *
В данном случае, мне уже все равно. Если нет прямого запрета - пусть делают. dry.gif
Спасибо за ответ!

Есть прямой запрет.
пп.14.15. СНиП 2.04.02-84.

Цитата(О.Н. @ 22.8.2013, 15:37) *
Друзья, есть вопрос! Помогите!!!
Можно ли располагать станцию повышения давления для наружного ПТ под землей или в подвале зданий???
Если нет, то в какой номативке это можно найти!? И если можно, то где прописанно?!

пп.7.23. СНиП 2.04.02-84.

Цитата(Водяной @ 24.1.2013, 20:46) *
в-принципе, нигде не написано, какая лестница должна быть...

пп.14.15. СНиП 2.04.02-84.
О.Н.
пп.14.23. СНиП 2.04.02-84.

14.23. При проектировании контактных осветлителей для подготовки воды на хозяйственно-питьевые нужды следует предусматривать остекленные перегородки высотой от пола площадок обслуживания не менее 2,5 м, отделяющие осветлители от коридора управления; при этом нижняя часть перегородки на высоту 1-1,2 м должна быть глухой.
Не совсем понятен пункт!!! Не могли бы разъяснить!
Serg Ivanov
Виноват-с.. пп.7.23 sad.gif