Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменение мощности горелки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tran
Производительность газовых горелок повышается увеличением подачи сначала газа, а затем — воздуха. При снижении производительности горелок сначала уменьшают подачу воздуха, а затем — газа. Во всех случаях изменения производительности газовых горелок уменьшение или увеличение в подаче газа и воздуха производят постепенно.

ВОПРОС: Как узнать какая мощность в количественном выражении (Какой % от Дн - номинальной нагрузки).
tiptop
Цитата(tran @ 2.2.2013, 0:00) *
ВОПРОС: Как узнать какая мощность в количественном выражении (Какой % от Дн - номинальной нагрузки).

Как зависит мощность от расхода газа и/или воздуха?

А чего хоть "мощность" - горелки или теплопроизводительность парового котла?

Надо определять кпд котла по обратному балансу - вычислять потери тепла q2, q3, q5.
CNFHSQ
Цитата(tran @ 1.2.2013, 23:00) *
ВОПРОС: Как узнать какая мощность в количественном выражении (Какой % от Дн - номинальной нагрузки).


Если мощность котла 100% и он потребляет 6 м3 газа то на 50 % будет примерно3 м3, а вообще почитайте любую книжку для операторов котельных.
Бойко
Цитата(tran @ 1.2.2013, 23:00) *


Не праздный вопрос... а зачем Вам это нужно? С какой точностью?

Грубо можно оценить по расходной характеристике горелки (см. документацию производителя).

Более точно такая зависимость должна быть, как результат режимной/балансовой наладки.. по прямому или обратному балансу это уже детали...

Вы устанавливаете стационарно измерительные приборы и получаете онлайн требуемую Вами точность такой характеристики.

rolleyes.gif Или же Вам нужны характеристики переходных процессов?... а они часто и являются основными в реальной эксплуатации...


Ludvig
Уважаемые! Вы что СО нанюхались?
1МВт=1,8м3/мин газа.
Бойко
Цитата(Ludvig @ 2.2.2013, 13:39) *
Уважаемые! Вы что СО нанюхались?
1МВт=1,8м3/мин газа.


rolleyes.gif
CNFHSQ
Цитата(Бойко @ 2.2.2013, 15:17) *
rolleyes.gif

+2
tran
Т.е. надо руководствоваться расходом? расход, как я понимаю определить можно по счетчику????
ruben
Цитата(tran @ 3.2.2013, 0:12) *
Т.е. надо руководствоваться расходом? расход, как я понимаю определить можно по счетчику????


В моем институте у одного препода по физике был коронный номер. Он показывал манометр студентам и спрашивал Как с помощью манометра определить'высоту здания?
После долгой паузы и непонимающих взглядов он брал манометр и кидал с пятого этажа вниз, засекая при этом время падения. После чего мелом на доске писал формулу свободного падения и объявлял высоту здания.
Я к чему? Если есть счетчик - лучше по счетчику. Если нету - по обратному балансу, по расходу воды или мощности насосов и температурам подачи и обратки.
Если и этим Господь обидел - по расчетной характеристике горелки зная давление газа перед горелокй. В конце концов - спросить у оператора
tran
Цитата(tiptop @ 2.2.2013, 10:37) *
Как зависит мощность от расхода газа и/или воздуха?

А чего хоть "мощность" - горелки или теплопроизводительность парового котла?

Надо определять кпд котла по обратному балансу - вычислять потери тепла q2, q3, q5.


Теплогенератор kroll ske-40 с горелкой lamborghini 37 кВт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.