kroser
Помогите разобраться стоит ли выделять вентиляцию в отдельный т/о?
нагрузки-график
отопление 0,045 - 95-70
вентиляция 0,19 - 95-70
ГВСср/макс 0,145/0,319 - 60-5
Если смотреть нагрузку отопления к ГВС 0,045/0,315 то одна ступень ГВС, а если общий то как я понимаю 0,235/0,315 то уже две ступени.
в СП написано про отопительную нагрузку, но чисто теоретически можно рассмотреть 0,19/0,319 то тогда уже две ступени и после 2 ступени ГВС вода идет в т/о вентиляции, а если я выделил отдельный теплообменник отопления то после него вода сразу в обратку?
Лыткин
Цитата(kroser @ 26.12.2014, 12:15) *
Помогите разобраться стоит ли выделять вентиляцию в отдельный т/о?
нагрузки-график
отопление 0,045 - 95-70
вентиляция 0,19 - 95-70
ГВСср/макс 0,145/0,319 - 60-5
Если смотреть нагрузку отопления к ГВС 0,045/0,315 то одна ступень ГВС, а если общий то как я понимаю 0,235/0,315 то уже две ступени.
в СП написано про отопительную нагрузку, но чисто теоретически можно рассмотреть 0,19/0,319 то тогда уже две ступени и после 2 ступени ГВС вода идет в т/о вентиляции, а если я выделил отдельный теплообменник отопления то после него вода сразу в обратку?

На вентиляцию нужно всегда 95 гр.С, а поскольку воздух хуже снимает тепло, то после ТО вентиляции теплоноситель можно направить на ТО ГВС. Кроме того на отопление 95 гр.С, только при мин. т-ре наружного воздуха.
kroser
Не понимаю почему на вентиляцию всегда 95? там такой же температурный график как и на отопление, в зависимости от температуры наружного воздуха при расчетной в Москве -28 в подаче 95 при понижении температура подача меняется по графику как и в отоплении....при качественном регулировании....да и сама теплоснабжающая организация отпускает тепло по графику и в переходный период бывает меньше 95. Спасибо за ответ, но не соглашусь.
Noki80
Присоединюсь, аналогичный вопрос.Часто спотыкаемся при согласовании проектов с теплоснабжающей организацией. Как будет работать калорифер в приточке при теплоснабжении по утвержденному погодозависимому графику? К примеру при 0 градусов температура подачи будет около 45 (температурный график утвержден теплоснабжающей организацией и согласован с местной администрацией)
Лыткин
Цитата(Noki80 @ 12.1.2015, 17:27) *
Присоединюсь, аналогичный вопрос.Часто спотыкаемся при согласовании проектов с теплоснабжающей организацией. Как будет работать калорифер в приточке при теплоснабжении по утвержденному погодозависимому графику? К примеру при 0 градусов температура подачи будет около 45 (температурный график утвержден теплоснабжающей организацией и согласован с местной администрацией)

Теплоотдача от калорифера к воздуху на порядок хуже чем у водоводяного ТО. При т-ре теплоносителя 45-50 гр.С, во-первых пойдёт холодный воздух, во-вторых воздухом невозможно снять необходимое тепло с калорифера. Поскольку расход воздуха через калорифер постоянный, т-ра воздуха регулируется расходом теплоносителя через калорифер, при этом т-ра теплоносителя должна быть постоянной.
Алексс
По опыту эксплуатации скажу, что:
1. При 0 градусов ул.темп. после смешения на обвязке вентустановки машина просит 28-30 гр.С. на темп. прит. воздуха 22-24 градуса при паспортном расходе из графика 90/70.
2. Современные вентустановки имеют частотный пр. на вентиляторе и зависимость скорости воздушного потока от приточной темп. т.е. если температура приточного воздуха меньше уставки она (вентустановка) сбрасывает обороты вентилятора.
Лыткин
Цитата(Алексс @ 13.1.2015, 15:25) *
По опыту эксплуатации скажу, что:
1. При 0 градусов ул.темп. после смешения на обвязке вентустановки машина просит 28-30 гр.С. на темп. прит. воздуха 22-24 градуса при паспортном расходе из графика 90/70.
2. Современные вентустановки имеют частотный пр. на вентиляторе и зависимость скорости воздушного потока от приточной темп. т.е. если температура приточного воздуха меньше уставки она (вентустановка) сбрасывает обороты вентилятора.

Это хорошо, если не оговорена кратность воздухообмена.