Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Слив теплоносителя из тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
SAMTGV
Здравствуйте проектировщики! Вопрос в следующем: Тепловая сеть Ду500мм, проложена подземно (бесканально) по полю, длина 400м. Объем воды в 1 трубе 90м3. Куда ее сливать?. если городить тепловые камеры с колодцами это очень много и соответственно дорого.
SAMTGV
Если делать сеть надземно по опорам, то проблем со сливом нет (на поле). Но прокладка по опорам дороже прокладки подземной бесканальной.
G_Ivan
Цитата(SAMTGV @ 30.1.2015, 10:06) *
Если делать сеть надземно по опорам, то проблем со сливом нет (на поле). Но прокладка по опорам дороже прокладки подземной бесканальной.

Дренажный отвод и колодец в нижней точке, с указанием используемого насоса, который будет выбрасывать...
А вы на грунт (на поле) собрались теплофикационную воду скидывать ? - запаритесь разрешение получать.
Если это сельхоз назначения земля, то вас владелец поля выставит на бабло конкретное (за рекультивацию) + штраф заплатите неплохой.
Закладывайте дренажный колодец/ёмкость подземную и откачку спец.транспортом.
lex_fg
Цитата(G_Ivan @ 30.1.2015, 11:29) *
Здравствуйте проектировщики! Вопрос в следующем: Тепловая сеть Ду500мм, проложена подземно (бесканально) по полю, длина 400м. Объем воды в 1 трубе 90м3. Куда ее сливать?. если городить тепловые камеры с колодцами это очень много и соответственно дорого.

Я в такой ситуации ставил две камеры со спускниками, слив производится в две железнодорожные емкости.
Участок был разбит пополам, часть сливалась в одну емкость, вторая в другую.
SAMTGV
Т.е. можно допустим заложить колодец в нижней точке объемом 9м3, и сделать поэтапный слив в 10 приемов?

Цитата(lex_fg @ 30.1.2015, 12:34) *
Я в такой ситуации ставил две камеры со спускниками, слив производится в две железнодорожные емкости.
Участок был разбит пополам, часть сливалась в одну емкость, вторая в другую.


Железнодорожная емкость стояла на земле и в нее закачивалась вода за счет насосов? или железнодорожная емкость закапывалась в землю?
lex_fg
Цитата(SAMTGV @ 30.1.2015, 10:38) *
Т.е. можно допустим заложить колодец в нижней точке объемом 9м3, и сделать поэтапный слив в 10 приемов?



Железнодорожная емкость стояла на земле и в нее закачивалась вода за счет насосов? или железнодорожная емкость закапывалась в землю?

Закапывали в землю. Экспертиза и эксплуатация приняла.
Swift
Цитата
Но прокладка по опорам дороже прокладки подземной бесканальной.
Вы просчитывали оба эти варианта? А то как-то странно звучит, обычно наоборот wink.gif
SAMTGV
Всем спасибо за ответы!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.