Ваша схема имеет право жить лишь частично. Как вы понимаете, контролировать процесс горения и температуру подачи в вашем случае достаточно сложно. Рекомендую такой котел без автоматики (вентилятора, что регулирует подачу воздуха в топку котла) и с чугунным теплообменником осуществлять только с помощью бака-аккумулятора (буферной емкости). Пусть котел работает на бак-аккумулятор (он так же будет выступать у вас в качестве гидрострелки), а из бака-аккумулятора подавать теплоноситель на распределительную гребенку с.о.
Если правильно подобрать бак-аккумулятор (чтобы выгорела одна загрузка дров и прогрела Ваш бак от 8 градусов до нужной Вам температуры подачи) то Вам не страшен перегрев, плюс если не будет разбора теплоты, вода просто будет находится в баке-аккумуляторе, дрова выгорят а тепло останется.
Схема более экономная по топливу (не нужно будет так часто загружать дрова), так и по безопасности, так как когда такой котел перегревается, поверьте мне, если теплообменник вскипит, давление пойдет вверх - убегайте подальше, разнесет все.
Плюс Вам так же нужно сделать так, чтобы температура обратки в котел не выла ниже рекомендованной изготовителем котла (бывает от 45 до 65 градусов) посредством установки трехходового клапана и подмеса из подачи в обратку.