Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
zag
Здравствуйте. Как проще передать данные (несколько WORD) с одного контроллера 750-880 на такой же, но через модули 750-652. Может быть есть у кого пример по работе с модулями 750-650, -652, -653. Можно ли обойтись только конфигурацией не используя бибилиотеки.
Спасибо.
Dennis
Проще всего зайти в PLC-Configuration, внизу выбрать Modbus-Master[FIX], настроить прием со слейв-устройства. Пример использования слейва и настройки мастера - есть в applicationNote'ах (например "Connecting a serial Modbus-Master to the WAGO-IO-Systeme", искать тут: http://global.wago.com/en/services/downloads/index.jsp). Оба устройства используют библиотеки (свободно доступные), если нужно совсем без библиотек - будет сложно, описание работы с модулем напрямую через регистры PI есть в мануале на модуль.