Здравствуйте уважаемые!
Ситуация такова, тепловые сети проложити двухтрубку 2d150, лежит по факту в земле. Подключили дом. Расстояние от врезки на магистрали 2d600 до дома примерно 300м. Ну а потом, естественно, когда закопали (наша раша), возник вопрос хватит ли этого диаметра?!. Ну я примерно прикинул потери по трассе: подача, обратка = кольцо 600м, получается укрупненно гидравлические потери 0,18МПа, расход примерно 90м3/ч, скорость 1,5м/с. На врезке в магистрали давление Т1 - 0,8МПа, Т2 - 0,4МПа. Вопрос то в чем, хватит ли этого диаметра 2d150? т.к. в нашем случае удельные потери в трубе получаются более чем 200Па/м, а в литературе пишут что должно быть не более 80па/м
А.В.
нет не хватит, хотяяяяяя, может и хватит, да нееее не хватит, блин, а чем черт не шутит - хватит, блин, а может и не хватить, да ну. хватит сомневаться, хватит вполне.
blind
Are you ok?
А.В.
Цитата(blind @ 6.3.2015, 23:04) *
Are you ok?

Yes, and with you?
blind
Со мной все хорошо. Че сильно умным себя ощущаете? В чем проблема?
Dede
А что у нас с проектом на сети?
blind
Цитата(Dede @ 7.3.2015, 0:43) *
А что у нас с проектом на сети?


Задание на проект было выполнить двух трубку 2d159, тк у сетей как раз была в наличии эта труба, о нагрузке никто и не думал, начали думать когда закопали. Ну если рассматривать распалагаемый перепад в 2d600 равный 0,4 Мпа, то по идее продавит

А если пренебречь распалагаемым перепадом, ну допустим мы не знаем его, то получается что подход к выбору диаметра не верный?
Ernestas
Цитата(blind @ 6.3.2015, 22:39) *
Здравствуйте уважаемые!
Ситуация такова, тепловые сети проложити двухтрубку 2d150, лежит по факту в земле. Подключили дом. Расстояние от врезки на магистрали 2d600 до дома примерно 300м. Ну а потом, естественно, когда закопали (наша раша), возник вопрос хватит ли этого диаметра?!. Ну я примерно прикинул потери по трассе: подача, обратка = кольцо 600м, получается укрупненно гидравлические потери 0,18МПа, расход примерно 90м3/ч, скорость 1,5м/с. На врезке в магистрали давление Т1 - 0,8МПа, Т2 - 0,4МПа. Вопрос то в чем, хватит ли этого диаметра 2d150? т.к. в нашем случае удельные потери в трубе получаются более чем 200Па/м, а в литературе пишут что должно быть не более 80па/м

Хватит, не хватит, в ромашку играете?
Вопросы задаете не инженерные, вот и ответы такие smile.gif
Нагрузка какая? Около 6,9 Гкал/ч? Не хилый такой домишко )
Потери в трубах порядка 140Па/м и около бара на всю трассу.
У вас в наличии перепад в 4 бара. Оставшихся 3-х теоретически должно хватить даже на элеватор, не говоря уже о независимом подключении.

График у сетей какой?
gaizins
Какая нагрузка присоединяемых зданий и сооружений?
tiptop
Цитата(blind @ 6.3.2015, 22:39) *
в литературе пишут что должно быть не более 80па/м


Это, наверное, про магистрали так пишут?

CNFHSQ : "Я для практических целей всегда считал макс. потери. 8 мм.в.ст/м -магистраль, 16- разводящие, 32 - ввод"
blind
Цитата(Ernestas @ 7.3.2015, 8:49) *
Хватит, не хватит, в ромашку играете?
Вопросы задаете не инженерные, вот и ответы такие smile.gif
Нагрузка какая? Около 6,9 Гкал/ч? Не хилый такой домишко )
Потери в трубах порядка 140Па/м и около бара на всю трассу.
У вас в наличии перепад в 4 бара. Оставшихся 3-х теоретически должно хватить даже на элеватор, не говоря уже о независимом подключении.

График у сетей какой?



Не инженерные..., ну вам виднене, извините. Да, дом не маленький для нашего села. Значит сеть, график - 105/70, нагрузка на дом - 3500кВт. т.е теоретически хватает располаг. перепада на врезке? А в реальности по воле Божей... ну вроде, тут как бы напрашивается 2d219. Просто сейчас стоит вопрос о замене 159 на 219.... причем остро

Цитата(gaizins @ 7.3.2015, 10:55) *
Какая нагрузка присоединяемых зданий и сооружений?



3500кВт

Цитата(tiptop @ 7.3.2015, 12:19) *


вот я и не пойму у меня магистраль или разводящая?.... ну вроде разводящая это после ЦТП, а ввод - это непосредственно после камеры в дом
shadow
blind, у вас перепад 4 очка в точке врезке, что вы потом будете с ним делать в ИТП? На ответвлении от магистрали допускается до 300 Па/м.
blind
Цитата(shadow @ 7.3.2015, 13:10) *
blind, у вас перепад 4 очка в точке врезке, что вы потом будете с ним делать в ИТП? На ответвлении от магистрали допускается до 300 Па/м.


перепадник на вводе в ИТП будет. "На ответвлении от магистрали допускается до 300 Па/м."- это на практике или где то почитать про это можно?
Ernestas
Цитата(blind @ 7.3.2015, 13:04) *
Просто сейчас стоит вопрос о замене 159 на 219.... причем остро

Ничего менять не нужно . Этого диаметра вполне хватит.

Цитата(blind @ 7.3.2015, 13:21) *
от магистрали допускается до 300 Па/м."- это на практике или где то почитать про это можно?

Наверняка в правилах о теплосетях )
blind
Цитата(Ernestas @ 7.3.2015, 13:29) *
Ничего менять не нужно . Этого диаметра вполне хватит.


Наверняка в правилах о теплосетях )


спасибо! дело в том, что по бумагам 0,8/0,4, осталось залесть в камеру и убедиться в этом
shadow
Цитата(blind @ 7.3.2015, 15:21) *
перепадник на вводе в ИТП будет. "На ответвлении от магистрали допускается до 300 Па/м."- это на практике или где то почитать про это можно?



Удельные потери определяются техникоэкономическими расчетами п.5.8. СНиП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" СНиП 2.04.07-86*, но эти цифры уже 500 раз посчитаны. Рекомендованные значения можно посмотреть, например "Справочник Проектировщика. Проектирование тепловых сетей" под. ред. Николаева 1965 стр. 132. Так же можно поискать на форуме, вопрос уже не раз поднимался.