Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка КИП на отводах и размеры расширителей термопреобразователей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Lamo
Приветствую, Друзья!
Вчера возник вопрос: допускается ли установка КИП (термопреобразователей, датчиков давления, манометров, термометров) на отводах? Где можно почитать об этом? Спрашивал у нескольких людей, звонил в теплосети, во взлёт, толком ответа не получил еще.
И второй вопрос, есть ли документы устанавливающие размеры расширителей термопреобразователей сопротивления?
Допустим труба 32-я, есть необходимость установки термопреобразователя в трубу, но надо ставить расширитель. Понятно, что два перехода на больший диаметр и кусок трубы. Длина этого куска трубы регламентируется как-то?
SuperPashkin
Цитата(Lamo @ 13.3.2015, 9:51) *
Приветствую, Друзья!
Вчера возник вопрос: допускается ли установка КИП (термопреобразователей, датчиков давления, манометров, термометров) на отводах? Где можно почитать об этом? Спрашивал у нескольких людей, звонил в теплосети, во взлёт, толком ответа не получил еще.
И второй вопрос, есть ли документы устанавливающие размеры расширителей термопреобразователей сопротивления?
Допустим труба 32-я, есть необходимость установки термопреобразователя в трубу, но надо ставить расширитель. Понятно, что два перехода на больший диаметр и кусок трубы. Длина этого куска трубы регламентируется как-то?


По установке термопреобразователей и по диаметру расширителя - читайте ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 "Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции". Конкретно - рис. А.8.
По длине расширителей особых требований нет. Главное, чтобы расстояние между швами выдерживалось - см. ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", п. 2.3.9.
Lamo
Благодарю, SuperPashkin!
Татьяна Удальцова
Вообще-то все расширители, бобышки и прочие закладные устройства разработаны в виде типовых закладных деталей (ЗК) и конструкций (ТКЧ). Теплотехники и прочие технологи обязаны эти изделия знать и предусматривать.

На форуме есть все эти сборники. Есть и установочные чертежи для всех видов отборных устройств, и чертежи на изделия. В том числе и для отводов. Обычно их просто покупают, хотя можно и самостоятельно изготовить.

Что касается "чем нормируется", то все закладные устройства подбираются так, чтобы активная часть прибора (да хотя бы простого термометра) находилась в центре потока теплоносителя. Ну а расстояния от ЗК до других швов - по обычным правилам для трубопроводов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.