Цитата(Михаил I @ 18.3.2015, 13:28)

Здравствуйте.
Существует ли в природе отдельный ГОСТ (СПДС) на оформление спринклерного пожаротушения. Или оформляется согласно ГОСТ 21.601-2011?
Вообще вопрос возник из того, нужно ли ставить отметки лучей в начале и конце участков?
Может быть достаточно указать отметки и уклоны магистральных трубопроводов (ведь монтаж начинается с них). А лучи выполнить относительно магистралей только по уклону.
Существует ОСТ 25.1241-86
2.3.2. На планах, разрезах (видах) указывают:
оборудование, трубопроводы, арматуру и др. элементы установки пожаротушения;
позиционные обозначения оборудования, приборов и арматуры;
строительные конструкции (условно), координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
отметки уровней чистого пола этажей, площадок и др. строительных конструкций, осей трубопроводов;
конструктивные элементы покрытия и перекрытий здания (условно);
вентиляционное и технологическое оборудование, как подлежащее защите, так и то, с которым должны быть увязаны трубопроводы и оборудование установок пожаротушения;
размерные привязки трубопроводов и оборудования установок пожаротушения к координационным осям здания или элементам строительных конструкций;
диаметры трубопроводов, стояки, места креплений трубопроводов.
На планах, кроме того, указывают наименование всех изображенных помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5×8 мм).
Я указываю уклоны на планах, ибо п. 1.9 не требует обязательного выполнения схем.2.5.3. На схемах указывают:
оборудование, арматуру, другие элементы установок пожаротушения, трубопроводы с обозначением диаметров и длин горизонтальных и вертикальных участков (соответственно над и под полкой линии-выноски);
контрольно-измерительные приборы;
отметки уровней осей трубопроводов;
уклоны трубопроводов;
размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов.