Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГОСТ на оформление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Михаил I
Здравствуйте.
Существует ли в природе отдельный ГОСТ (СПДС) на оформление спринклерного пожаротушения. Или оформляется согласно ГОСТ 21.601-2011?

Вообще вопрос возник из того, нужно ли ставить отметки лучей в начале и конце участков?

Может быть достаточно указать отметки и уклоны магистральных трубопроводов (ведь монтаж начинается с них). А лучи выполнить относительно магистралей только по уклону.
BTS
Цитата(Михаил I @ 18.3.2015, 13:28) *
Здравствуйте.
Существует ли в природе отдельный ГОСТ (СПДС) на оформление спринклерного пожаротушения. Или оформляется согласно ГОСТ 21.601-2011?

Вообще вопрос возник из того, нужно ли ставить отметки лучей в начале и конце участков?

Может быть достаточно указать отметки и уклоны магистральных трубопроводов (ведь монтаж начинается с них). А лучи выполнить относительно магистралей только по уклону.


Существует ОСТ 25.1241-86

2.3.2. На планах, разрезах (видах) указывают:
оборудование, трубопроводы, арматуру и др. элементы установки пожаротушения;
позиционные обозначения оборудования, приборов и арматуры;
строительные конструкции (условно), координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
отметки уровней чистого пола этажей, площадок и др. строительных конструкций, осей трубопроводов;
конструктивные элементы покрытия и перекрытий здания (условно);
вентиляционное и технологическое оборудование, как подлежащее защите, так и то, с которым должны быть увязаны трубопроводы и оборудование установок пожаротушения;
размерные привязки трубопроводов и оборудования установок пожаротушения к координационным осям здания или элементам строительных конструкций;
диаметры трубопроводов, стояки, места креплений трубопроводов.
На планах, кроме того, указывают наименование всех изображенных помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5×8 мм).

Я указываю уклоны на планах, ибо п. 1.9 не требует обязательного выполнения схем.

2.5.3. На схемах указывают:
оборудование, арматуру, другие элементы установок пожаротушения, трубопроводы с обозначением диаметров и длин горизонтальных и вертикальных участков (соответственно над и под полкой линии-выноски);
контрольно-измерительные приборы;
отметки уровней осей трубопроводов;
уклоны трубопроводов;
размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов.
Михаил I
Спасибо за помощь.
FlintFD
Вот только к сожалению документ не действующий https://yadi.sk/i/Bd8HG_eOgZYPS
BTS
Цитата(FlintFD @ 12.5.2015, 6:59) *
Вот только к сожалению документ не действующий https://yadi.sk/i/Bd8HG_eOgZYPS


За неимением лучшего...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.