kocmoc20344
19.3.2015, 17:55
Здравствуйте уважаемые специалисты подскажите как можно использовать горячую воды полученную в результате охлаждения воздушного компрессора возможно ли полученный теплоноситель собирать в буферную емкость и с помощью насосов подавать в системы отопления.
И какая минимальная температура теплоносетиля ( горячей воды) допустима подающей линии отопления спасибо
Цитата(kocmoc20344 @ 19.3.2015, 17:55)

Здравствуйте уважаемые специалисты подскажите как можно использовать горячую воды полученную в результате охлаждения воздушного компрессора возможно ли полученный теплоноситель собирать в буферную емкость и с помощью насосов подавать в системы отопления.
И какая минимальная температура теплоносетиля ( горячей воды) допустима подающей линии отопления спасибо
обычно таким не занимаются. Теплопотребление системы отопления очень сильно меняется. К тому же это сезонное потребление. Охлаждение компрессоров рассчитывают как раз на летнее время, когда температура воздуха максимальная. Удельные капитальные затраты такой системы будут очень большими, а экономия - только в зимние месяцы. Примерно 9 месяцев в году - простой. Внедрение этой системы все равно потребует строительства обычной системы отопления.
kocmoc20344
19.3.2015, 19:37
ну а если сделать закрытую циркуляционную систему и после отопительных приборов охлаждать вновь воду и подавать ее охлажденную на компрессор
в настоящее время горячая вода от компрессора просто сливается в канализацию может есть какие то другие варианты ее рационального использования
До какой температуры нагревается вода?
Может случиться так, что накипью зарастет рубашка компрессора. Тогда либо химией мыть, либо сразу применять химочищенную воду.
Единственное, что приходит в голову, так это использовать ее как ГВС.
Называется КОмпрГенерация!
Ну что Вы по разделам скачете, мы (уважаемые специалисты) внимательно просматриваем форум, и не надо плодить темы на одну и ту же тему.
Машинист
20.3.2015, 23:31
Отчего ж нельзя, можно. Компрессор - тот же двигатель, от когенерационных движков работает отопление, и от компрессора никаких препятствий я не вижу сделать.
kocmoc20344
21.3.2015, 11:07
Прост воду придется после охлаждения все равно придется еще подогревать чтоб подать в систему отопления, а потом используя мини градирню например охладить и снова подавать на охлаждение компрессора
kocmoc20344
21.3.2015, 11:10
уважаемые специалисты ругаются что я спрашиваю глупые вопросы не знаешь куда и написать
а где можно почитать про эту КОмпрГенераци в яндексе ничего что то не выдает
На нагрев ГВС пустите - водоразбор круглый год - еще отопление зимнего сада или теплицы.
испытатель
21.3.2015, 13:39
Цитата(kocmoc20344 @ 21.3.2015, 8:10)

уважаемые специалисты ругаются что я спрашиваю глупые вопросы не знаешь куда и написать
а где можно почитать про эту КОмпрГенераци в яндексе ничего что то не выдает
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.