Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Использование теплоты воды после компрессора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kocmoc20344
Здравствуйте уважаемые специалисты подскажите как можно использовать горячую воды полученную в результате охлаждения воздушного компрессора возможно ли полученный теплоноситель собирать в буферную емкость и с помощью насосов подавать в системы отопления.

И какая минимальная температура теплоносетиля ( горячей воды) допустима подающей линии отопления спасибо
shvet
Цитата(kocmoc20344 @ 19.3.2015, 17:55) *
Здравствуйте уважаемые специалисты подскажите как можно использовать горячую воды полученную в результате охлаждения воздушного компрессора возможно ли полученный теплоноситель собирать в буферную емкость и с помощью насосов подавать в системы отопления.

И какая минимальная температура теплоносетиля ( горячей воды) допустима подающей линии отопления спасибо


обычно таким не занимаются. Теплопотребление системы отопления очень сильно меняется. К тому же это сезонное потребление. Охлаждение компрессоров рассчитывают как раз на летнее время, когда температура воздуха максимальная. Удельные капитальные затраты такой системы будут очень большими, а экономия - только в зимние месяцы. Примерно 9 месяцев в году - простой. Внедрение этой системы все равно потребует строительства обычной системы отопления.
kocmoc20344
ну а если сделать закрытую циркуляционную систему и после отопительных приборов охлаждать вновь воду и подавать ее охлажденную на компрессор
в настоящее время горячая вода от компрессора просто сливается в канализацию может есть какие то другие варианты ее рационального использования
Галиев
До какой температуры нагревается вода?
Может случиться так, что накипью зарастет рубашка компрессора. Тогда либо химией мыть, либо сразу применять химочищенную воду.
Единственное, что приходит в голову, так это использовать ее как ГВС.
Галиев
Называется КОмпрГенерация!
Ну что Вы по разделам скачете, мы (уважаемые специалисты) внимательно просматриваем форум, и не надо плодить темы на одну и ту же тему. biggrin.gif
Машинист
Отчего ж нельзя, можно. Компрессор - тот же двигатель, от когенерационных движков работает отопление, и от компрессора никаких препятствий я не вижу сделать.
kocmoc20344
Прост воду придется после охлаждения все равно придется еще подогревать чтоб подать в систему отопления, а потом используя мини градирню например охладить и снова подавать на охлаждение компрессора
kocmoc20344
уважаемые специалисты ругаются что я спрашиваю глупые вопросы не знаешь куда и написать


а где можно почитать про эту КОмпрГенераци в яндексе ничего что то не выдает
Vano
На нагрев ГВС пустите - водоразбор круглый год - еще отопление зимнего сада или теплицы.
испытатель
Цитата(kocmoc20344 @ 21.3.2015, 8:10) *
уважаемые специалисты ругаются что я спрашиваю глупые вопросы не знаешь куда и написать


а где можно почитать про эту КОмпрГенераци в яндексе ничего что то не выдает

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.