Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мероприятия к новому отопительному сезону
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kocmoc20344
Здравствуйте подскажите пожалуйста где можно прочитать о мероприятиях для подготовки к новому отопительному сезону на промышленном предприятии какие мероприятие необходимо провести. и нужно ли промывать паровую систему отопления водой?
Алексс

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Согласована:
Управлением по котлонадзору
и надзору за подъемными
сооружениями Госгортехнадзора
России (28.06.00 № 12-23/653) Утверждена
приказом Госстроя России
от 13.12.00 № 285
Согласована:
Госэнергонадзором Минэнерго
России (02.10.00 № 32-01-02/25)
Москва 2001


Проверка готовности и включение тепловых пунктов и систем теплопотребления
5.26. Промывку систем теплопотребления (а при открытой системе теплоснабжения дезинфекцию и повторную промывку) следует производить по мере необходимости, но не реже:
в закрытых системах теплоснабжения - одного раза в четыре года;
в открытых системах теплоснабжения - одного раза в два года.




МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 марта 2003 г. N 115

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

2.7.2. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых энергоустановок с учетом их фактического технического состояния.


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2009 N 261-ФЗ
"ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ "
Статья 4. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий






НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р53671-2009

Арматура трубопроводная
ЗАТВОРЫ И КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
Перечень возможных отказов, признаков, характеризующих наличие развивающихся
дефектов, и параметров, по которым оценивают техническое состояние затворов и
клапанов обратных, в том числе с помощью технических средств диагностики
Приложение Б
1. Потеря герметичности по отношению к внешней среде корпусных2) деталей и сварных соединений.
2. Потеря герметичности по отношению к внешней среде по уплотнению неподвижных соединений.
3. Потеря герметичности по отношению к внешней среде по уплотнению подвижных соединений.
4. Отклонение утечки в затворе от значения, нормируемого условиями эксплуатации.
5. Невыполнение функции «открыт - закрыт».
6. Несоответствие гидравлических и гидродинамических характеристик изделия.

Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 N 784 "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
9.3. Ревизия трубопроводов
9.3.1. Основным методом контроля за надежной и безопасной эксплуатацией технологических трубопроводов является периодическая ревизия, которая проводится в установленном порядке.
Результаты ревизии служат основанием для оценки состояния трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации.
9.3.3. Сроки проведения ревизии трубопроводов при давлении до 10 МПа (100 кгс/см2) устанавливаются в зависимости от скорости коррозионно-эрозионного износа трубопроводов, условий эксплуатации, результатов предыдущих осмотров и ревизии. Сроки ревизии, как правило, не должны быть реже указанных в таблице 18.
Периодичность проведения ревизий технологических трубопроводов с давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)
Транспортируемые среды Категория трубопровода Периодичность проведения ревизий

Негорючие (НГ)

РД 153-34.0-20.522-99

IV Не реже одного раза в 8 лет

9.3.33. Ревизию и ремонт трубопроводной арматуры, в том числе и обратных клапанов, а также приводных устройств арматуры (электро-, пневмо-, гидропривод, механический привод), как правило, производят в период ревизии трубопровода. (если нет показаний, выявленных в процессе эксплуатации (прим. А.Ю.)



9.3.24. До включения отопительной системы в эксплуатацию после монтажа, ремонта и реконструкции, перед началом отопительного сезона проводится ее тепловое испытание на равномерность прогрева отопительных приборов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.