Цитата(shadow @ 17.4.2015, 9:51)

Это у вас схема после изменений?
На схеме у вас контуры отопления и вентиляции разделены, каждый со своим насосом и клапаном, котлы как я понимаю работают в термостатическом режиме.
Узел обвязки приточной установки в любом случае регулирует температуру теплоносителя на калорифер не зависимо с постоянной температурой он приходит или нет, поэтому в принципе клапан на контур вентиляции можно вообще убрать, оставив только насос. Но если его оставить, то тоже ничего критического не произойдёт.
Нет до изменений. После еще не придумала как.
Второй контур (Т3, Т4) - это контур ГВС со своим теплообменником и клапаном. А здесь просто ответвление от отопления (Т1,Т2) на вентиляцию (Т1.1, Т2.1). Может на вентиляцию свою группу насосов поставить?
Предлагают сделать вот так (зеленым). Вопрос - будет ли продавливать контур? Прошу помощи с решением!