armalex
приветствую.
2 вопроса не могу решить никак.
объект в москве 15м3, по ТУ берем воду из 400мм (10м. вд. с.). Для гидранта нужно мин 10м, т.е. нужен насос.
1 вопрос: можно насосы ставить в здании и вывести обратно во двор к гидрантам(5 метров от здания), или может выводить пожарные патрубки снаружи здания?
2 вопрос: обсуждался уже но так до конца не понял от ответов - по ТУ естественно 110л/с, но по таблице 3 по категории 15л/с. так какой брать?
и самое интересное во всем этом это давление, как может быть в сети 10 (геодезическая отметка верх трубы, т.е. еще меньше 10-и), когда на нем стоят гидранты у которых мин 10м (уровень земля)?
Спасибо заранее за потраченное время.

Serg Ivanov
Не путайте пьезометр и напор в точке врезки.
armalex
Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2015, 9:57) *
Не путайте пьезометр и напор в точке врезки.


Все решил уже, съездил к ним, поднял вопрос, что по ТУ вы даете 10м.в.ст., как нам быть, ведь только в колонке и гидранте мы теряем 10м, + еще шланг, отметки и т.д.
по ТУ было 2 гидранта на территории один покрывал другой пол здания (нужен был еще один)
в итоге походили по месту, влезли в колодцы(по другим вопросам) и нашли еще 2 гидранта (которых не было в ТУ).

Serg Ivanov
Цитата(armalex @ 17.6.2015, 9:13) *
Все решил уже, съездил к ним, поднял вопрос, что по ТУ вы даете 10м.в.ст., как нам быть, ведь только в колонке и гидранте мы теряем 10м, + еще шланг, отметки и т.д.
по ТУ было 2 гидранта на территории один покрывал другой пол здания (нужен был еще один)
в итоге походили по месту, влезли в колодцы(по другим вопросам) и нашли еще 2 гидранта (которых не было в ТУ).

Как всё запущено.. Повезло Вам, а то насмешили бы в проекте. Почитайте учебник Абрамова что ли.