Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помещение аккумуляторной и топливный цех
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Debel4onok
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,можно ли располагать оборудование общеобменной вытяжной вентиляции и от местных отсосов непосредственно в помещениях аккумуляторной и топливного цеха?
Может во взрывозащищенном исполнении?
yegres
Цитата(Debel4onok @ 28.5.2015, 17:04) *
Подскажите,пожалуйста,можно ли располагать оборудование общеобменной вытяжной вентиляции и от местных отсосов непосредственно в помещениях аккумуляторной и топливного цеха?
Может во взрывозащищенном исполнении?


СП 60.13330.2012 7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Debel4onok
Цитата(yegres @ 28.5.2015, 17:20) *
СП 60.13330.2012 7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.


а выброс воздуха от м.о. необходимо выводить выше крыши?
ОРИ
вышеуказанный СП, пункт 10. Выбросы воздуха в атмосферу
Debel4onok
Цитата(ОРИ @ 29.5.2015, 11:03) *
вышеуказанный СП, пункт 10. Выбросы воздуха в атмосферу



не увидела,что надо выводить выше крыши,правильно я поняла?
только про очистку от загрязнений
ИОВ
Цитата(Debel4onok @ 29.5.2015, 11:33) *
не увидела,что надо выводить выше крыши,правильно я поняла?
только про очистку от загрязнений

Ну, если незаметно в СП, то:
10.5 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Плюс ещё надо смотреть ведомственные и отраслевые нормы для взрывопожароопасных производств
Debel4onok
Цитата(ИОВ @ 29.5.2015, 11:43) *
Ну, если незаметно в СП, то:
10.5 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Плюс ещё надо смотреть ведомственные и отраслевые нормы для взрывопожароопасных производств




а ооой,проглядела
спасибо большое!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.