Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция. Школа. Спортивные залы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Rittta
Коллеги , выручайте, может быть есть какая нибудь «лазейка»
Имеется здание школы, в здании расположены 4 спортивных зала. В каждом зале имеется душевые с раздевалками и комната тренера.
У двух залов приток естественный, приток в раздевалки и комнату тренера выполнен от систем, подающих воздух в школьные кабинеты.
У двух других залов предусмотрен общий приток для залов, раздевалов и комнат тренера.
Имеем замечание ( пока не от экспертизы) по пункту 11.1.5 СП 31-112-2004 ч. 2
Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений.
Расход на раздевалки 650 м3/час, в комнату тренера вообще 60-80 м3/час.
При проектировании данный пункт пропустили, расходы не большие, в школе и так сейчас уже 12 приточек, добавлять отдельные приточки на раздевалки и отдельные на комнаты тренера (???) очень не хочется  helpsmilie.gif
Composter
а вы уверены что ч2 этого сп относится к вам? обычно в школах зал чуть больше площадки для баскетбола размером 28х15 . часть 1 включает спортивные залы до 36х18 м.

У двух других залов предусмотрен общий приток для залов, раздевалов и комнат тренера.
Это значит один приток на 2 зала или для каждого зала свой приток?
Rittta
спасибо, размер залов действительно менее 36х18. пока напишу так:
Часть 2 СП 31-112-2004 относиться к спортивным залам размером более 36х18 метров. Залы размером менее 36х18 относяться к ч.1 СП 31-112-2004, который тоже содержит п. 8.1.6 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов, душевых, раздевальных для занимающихся и массажных, служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих, технических помещений.
Но Согласно п. 1.5 этот Свод правил не включает специальные залы для занятий инвалидов, физкультурные залы образовательных учреждений (детских дошкольных и общеобразовательных), специализированные залы для занятий детских спортивных секций, а также зоны залов с местами для зрителей.
Соответственно дано требование к спортивным залам данной школы не относиться
Composter
слона то я и не приметил...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.