Цитата(Инженер ОВК @ 26.6.2015, 21:20)

А вы также проставляете диаметры привязки на плане и диаметры длины каждого участка на схеме? Слышала просто что эта работа ПТОшников а не проектировщиков. Поэтому и задалась вопросом, не делаем ли лишнюю работу.
Вопрос по делу.
ОСТ 25 1241-86 2.5.3. На схемах указывают:
оборудование, арматуру, другие элементы установок пожаротушения, трубопроводы с обозначением диаметров и
длин горизонтальных и вертикальных участков (соответственно над и под полкой линии-выноски);
контрольно-измерительные приборы;
отметки уровней осей трубопроводов;
уклоны трубопроводов;
размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов.
На схеме черт.7 указаны ВСЕ длины участков. Конечно,если даны все привязки на плане,как это показано на черт 5, в указании всех размеров на схеме смысла нет. Здесь сработала устаревшая на момент выхода документа местная традиция проектных организаций "Спецавтоматики"(

во всяком случае я в 1986г. размеров на схемах уже не ставил). В постсоветский период экспертизы по данному вопросу не придирались. Вроде бы с 1 июля не действуют все нормативы советского периода(?) Тогда можно будет попробовать ссылаться на ГОСТ 21.601-2011