Инженер ОВК
Добрый день. Подскажите есть ли нормы на оформление чертежей автоматического пожаротушения спринклерного. Мы на планах привязываем каждую головку и каждый опуск, указываем диаметры каждого участка. На схемах - также указываем каждый диаметр и длину каждого участка. Очень скрупелезная работа, когда объект большой. Подскажите , должен ли проектировщик этим заниматься.
BTS
ОСТ 25 1241-86 Установки автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Рабочие чертежи

Инженер ОВК
Видела его, там тоже все диаметры и длины проставляются. Но почему то не все так работают институты.
дмитрий01
если кто-то так не делает и не проставляет, то это не значит что так можно и нужно делать!
что значит большой объект? сколько тысяч спринклеров? сколько сотен тысяч квадратный метров?
Инженер ОВК
А вы также проставляете диаметры привязки на плане и диаметры длины каждого участка на схеме? Слышала просто что эта работа ПТОшников а не проектировщиков. Поэтому и задалась вопросом, не делаем ли лишнюю работу.
BTS
Цитата(Инженер ОВК @ 26.6.2015, 21:20) *
А вы также проставляете диаметры привязки на плане и диаметры длины каждого участка на схеме? Слышала просто что эта работа ПТОшников а не проектировщиков. Поэтому и задалась вопросом, не делаем ли лишнюю работу.


Вопрос по делу.
ОСТ 25 1241-86 2.5.3. На схемах указывают:
оборудование, арматуру, другие элементы установок пожаротушения, трубопроводы с обозначением диаметров и длин горизонтальных и вертикальных участков (соответственно над и под полкой линии-выноски);
контрольно-измерительные приборы;
отметки уровней осей трубопроводов;
уклоны трубопроводов;
размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов.

На схеме черт.7 указаны ВСЕ длины участков. Конечно,если даны все привязки на плане,как это показано на черт 5, в указании всех размеров на схеме смысла нет. Здесь сработала устаревшая на момент выхода документа местная традиция проектных организаций "Спецавтоматики"( smile.gif во всяком случае я в 1986г. размеров на схемах уже не ставил). В постсоветский период экспертизы по данному вопросу не придирались. Вроде бы с 1 июля не действуют все нормативы советского периода(?) Тогда можно будет попробовать ссылаться на ГОСТ 21.601-2011
Инженер ОВК
Спасибо за ответ. У нас есть ПТО, свои строители, они должны эти узлы разрисовывать, они их заказывают
на заводе. Объекты валят, делать не успеваем. mad.gif
Ferdipendoz
ОСТ 25 1241-86 не действует уже с 92 года
BTS
Цитата(Ferdipendoz @ 27.6.2015, 9:11) *
ОСТ 25 1241-86 не действует уже с 92 года


Все рисунки по оформлению из ОСТ 25 1241-86 без изменений перекочевали в пособие"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (Л.М. Мешман и др.,2002)
Terz_AUPT
Цитата(BTS @ 27.6.2015, 15:34) *
Все рисунки по оформлению из ОСТ 25 1241-86 без изменений перекочевали в пособие"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (Л.М. Мешман и др.,2002)


Перекочевали, но согласитесь, что пособие не обязательный норматив