Полная версия этой страницы:
контрур регулирования
Господа, объясните разницу между контуром регулирования и последовательностью. Правильно ли я понимаю что контроллер с 1 контуром может в 2 полседовтельности управлять двумя водяными нагревателями например вначале один на 100% тока потом другой? ( с учетом того что они висят на 2 разных выходах 0...10) . Или нужен контроллер с 2 контурами. Че то не хватает мозгов(
Это смотря какой контроллер...)
Карел pCOx2AO например, 1 контур может ли он в последовательности управлять нагревом ? Я имею в виду вообще в 1 контур регулирования мжно последовательно управлять двумя регулирующими устройствами например вначале привод залонки на рециркуляции а потом коапан на калорифере . Или 1 последовательность это 1 независмый контур. Тут у меня прбел в знаниях Как с думя нагревами вначале один на всю потом другой или одновременно клапана открываются синхронно если 1 контур регулирования
У вас все в кучу. Сформулируйте четче задачу.
Напишу как понял Вас я.
Задача: управлять одним контроллером Карел pCOx2AO элементами двух узлов регулирования по заданному алгаритму.
Что касается логики, то в свободнопрграммируемых мозгах можно реализовать много сценариев.
Возможность обычно ограничена кол-вом портов 0...10 и т.п.
С Карелом не работал, работал с Сименсами, Пикселями, Шнайдерами, Оптимусами от Электротеста.
Однако, если кол-во портов в контроллере в Карел pCOx2AO не соответствует кол-ву точек подключения, тогда нужен модуль расширения.
Спасибо, у этого контроллера три выхода 0...10В то есть каждый привод 3-х ходового на отдельном выходе, то есть я так понимаю вначале один до конца вырабатывает потом другой.
Так вроде на Сименсе 220 и 222 (там как я помню один контур регулирования, у 236 вроде 2).
После каждого воздухонагревателя целесообразно установить канальный датчик температуры.
Контроллер будет принимать решение по показаниям этих самых датчиков и, соответственно, выдавать команды эл.приводам клапанов на узлах.
После чего останется сконфигурировать контроллер.
И не забываем про защиты от разгерметизации контуров!
Спасибо
вот тут то я и не понимаю сколько по такой схеме контуров регулирования?
Вышлите схему АСУ, пропишу алгоритм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.