Цитата(Злой @ 21.7.2015, 10:31)

Это понятно, а теперь попробуйте сделать так, что бы Вас понял автор поста. Вот это к чему я)
Вопрос изначально был только про вентиляцию.
У автора поста ситуация сложная, судя по условию, - серверная (скорее что-то среднее между электрощитовой и серверной - домик маленький гостевой, "сервер" - скорее всего что-то охранное) находится в одном объёме с жилыми помещениями, в здании, где принудительного притока нет совсем. И окна, скорее всего современные, т.е. герметичные.
Если делать только приток в рассматриваемое помещение, то весь воздух оттуда пойдёт в остальной объём, что не совсем хорошо - при работе электроники не только тепло выделяется. Хоть и капля в море, на фоне отсутствия притока как класса, но всё же..
Если там делать только вытяжку, с фильтрацией перетока, - то в доме и так нехватка притока, непредсказуемо.
Остаётся только одно решение, более-менее удовлетворяющее всему этому - отдельные приточная (с фильтрами не ниже G4) и вытяжная система, рассчитанные на полный баланс помещения в сочетании с установкой в остальном объёме здания приточных оконных клапанов, где это возможно, с учётом, естественно, доп. нагрузки на систему отопления для нагрева вносимого клапанами воздуха.
Решать автору, что ему лучше сделать.