Термическая печь с защитой атмосферой обогревается радиационными трубами. Радиационная труба герметична, газ сгорает внутри, нагревает оболочку. Продукты сгорания удаляются через специальной патрубок.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Дымовые газы на выходе из радиационной трубы имеют температуру 600-650 С. Температуру снижают воздухом, который подмешивается в дымоход. Выглядит это конструктивно так

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос как это работает. Вроде бы конструктивно похоже на какой-то зонт аспирации. Как обеспечить 100% удаление продуктов сгорания от горелки и разбавление их воздухом до приемлемой температуры. Мне в голову приходит вариант: к объему продуктов сгорания радиационной трубы приплюсовать необходимое количество воздуха для разбавления до необходимой температуры, накинуть какой-то коэффициент запаса и на этот расход подобрать дымосос. Еще думаю для эффективности нужно обеспечить какую-то скорость на срезе "аспирационного" патрубка, вопрос какую.
Лыткин
Цитата(shadow @ 29.9.2015, 6:47) *
Термическая печь с защитой атмосферой обогревается радиационными трубами. Радиационная труба герметична, газ сгорает внутри, нагревает оболочку. Продукты сгорания удаляются через специальной патрубок.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Дымовые газы на выходе из радиационной трубы имеют температуру 600-650 С. Температуру снижают воздухом, который подмешивается в дымоход. Выглядит это конструктивно так

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос как это работает. Вроде бы конструктивно похоже на какой-то зонт аспирации. Как обеспечить 100% удаление продуктов сгорания от горелки и разбавление их воздухом до приемлемой температуры. Мне в голову приходит вариант: к объему продуктов сгорания радиационной трубы приплюсовать необходимое количество воздуха для разбавления до необходимой температуры, накинуть какой-то коэффициент запаса и на этот расход подобрать дымосос. Еще думаю для эффективности нужно обеспечить какую-то скорость на срезе "аспирационного" патрубка, вопрос какую.

Точно такой же способ понижения т-ры уходящих газов используется на бытовых газовых колонках. Насчёт устаноки дымососов на такие агрегаты это отдельный вопрос.
shadow


Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 11:20) *
Точно такой же способ понижения т-ры уходящих газов используется на бытовых газовых колонках. Насчёт устаноки дымососов на такие агрегаты это отдельный вопрос.


Еще это устройство называют тягопрерывателем. Но никакой информации я по нему не нашел.


Нашёл вот такой документ, всё таки это аспирация

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыткин
Первоначально разговор был об удалении дымовых газов, но на приведённых рисунках показаны местные отсосы воздуха (вытяжная вентиляция), а не дымоудаление.
shadow
Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 12:45) *
Первоначально разговор был об удалении дымовых газов, но на приведённых рисунках показаны местные отсосы воздуха (вытяжная вентиляция), а не дымоудаление.


Ну ведь удаляются продукты горения значит дымоудаление :-)
Лыткин
Цитата(shadow @ 29.9.2015, 10:59) *
Ну ведь удаляются продукты горения значит дымоудаление :-)

Зонтик над кузнечным горном это не дымоудаление, а вытяжная вентиляция. Основная задача условия труда, а не тяга, т.к. работа горна определяется дутьевым вентилятором.
shadow
Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 15:12) *
Зонтик над кузнечным горном это не дымоудаление, а вытяжная вентиляция. Основная задача условия труда, а не тяга, т.к. работа горна определяется дутьевым вентилятором.


У меня 14 горелок суммарной мощностью 400 кВт из которых отводится около 2800 м3/ч продуктов сгорания. Дымоудаление это или вентиляция мне нужно знать как правильно рассчитать эту систему!
Лыткин
Цитата(shadow @ 29.9.2015, 14:20) *
У меня 14 горелок суммарной мощностью 400 кВт из которых отводится около 2800 м3/ч продуктов сгорания. Дымоудаление это или вентиляция мне нужно знать как правильно рассчитать эту систему!

Расчёт общей дымовой трубы без учёта подсасываемого в-ха.
shadow
Кто знает, что это за горелка?