bobskiy
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Один из радиаторов перестал нагреваться. Многоэтажный дном. Система 2-трубная. Раньше грела хорошо. Но после того, как его снимали и подключили снова, радиатор перестал нагреваться.
Магистральные краны были перерыты. Я открыл шаровой кран и открутил регулировочные(?). При этом все терморегуляторы на радиаторах были закрыты. Я прошел по всем и открыл на 2-3. А проблемный на 1. Что сразу заметил, в него совсем мало воды поступило. Я открыл его на максимум. Еще немного воды поступило. Прошел по всем радиаторам и через кран Маевского спустил по 1 литру воды. В проблемном был воздух и также спустил 1 литр. Нагрелся только верх, но потом остыл.
Когда сливаешь воду, нагревается только верх. Я спустил ведро с нижней боковой затычки и ведро с отвод, пока не пойдет горячая вода. В таком случае нагревается весь радиатор, но потом он остывает.
Я так понимаю, что проблема в давлении подачи/обратки. Но как это исправить.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыткин
Нет циркуляции через радиатор.
shadow
Цитата(bobskiy @ 1.10.2015, 10:24) *
Раньше грела хорошо. Но после того, как его снимали и подключили снова, радиатор перестал нагреваться.


А для чего снимали? Думаю было что-то ещё кроме снимали и подключили снова
lovial
Цитата(bobskiy @ 1.10.2015, 8:24) *
Магистральные краны были перерыты. Я открыл шаровой кран и открутил регулировочные(?). При этом все терморегуляторы на радиаторах были закрыты. Я прошел по всем и открыл на 2-3. А проблемный на 1.

Вот тут поподробнее... Что Вы подразумеваете под терморегулятором на радиаторе? Термоголовку? Тогда что значит фраза "открыл на 1"?
П.С. Для начала снимите (открутите) термоголовку, которая вверху, а на нижнем подключении открутите крышечку вентиля и отверткой выкрутите вентиль так, чтобы он стал заподлицо с краем.
juzzi
В комнате тепло - головка закрыла клапан. Вероятно какой-то мизер через клапан просачивается. Когда сливали воду то изменялся перепад давления на клапане, поэтому теплоноситель более интенсивно стал заходить в отоп.прибор.
Снимайте головку с клапана. Наблюдайте.
bobskiy
Спасибо за советы. Позже попробую исправить. Сейчас пока не могу. Обязательно отпишусь.
bobskiy
Цитата(lovial @ 1.10.2015, 11:43) *
Вот тут поподробнее... Что Вы подразумеваете под терморегулятором на радиаторе? Термоголовку? Тогда что значит фраза "открыл на 1"?
П.С. Для начала снимите (открутите) термоголовку, которая вверху, а на нижнем подключении открутите крышечку вентиля и отверткой выкрутите вентиль так, чтобы он стал заподлицо с краем.

Вы оказались правы. Внизу оказывается тоже кран. Я откручивал крышечку и видел там отверстие под 6-гранник. Но не порутил его. Логично, что когда снимаешь радиатор, то нужно перекрыть и обратку тоже. В общем все решилось. и сейчас он наполняется водой и нагревается.

Терморегулятором я назвал термоголовку Данфосс)

Всем спасибо. Проблему устранил.