Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор смесительного насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
MrTrueGame
Вобщем я вехал в пня. Итак, следуя формулам у меня есть общий расход воды системой отопления G1=28,56м3/ч , а также есть температуры теплоносителей Т1=150 Т2=70 и Т11=95 Т22=70.
Применяем формулу U=G21/G1=(T1-T11)/(T11-T22)=2,2;
таким образом G21=G1*2.2=62,8 м3/ч.
Внимание вопрос, какого черта? Зачем мне если вся моя система потребляет 28,56м3/ч то если я еще туда подмешаю 63 куба, то в сумме на гребенку у меня пойдет 100500 тонн нафиг ненужной жидкости...
Или я че-то не так понимаю, но помоему мне стоит смешать скажем 8кубов Т=150 и 20кубов Т=70 тогда все будет работать ок.

Вобщем формула тупая и я сам себе уже ответил. U=G21/G11=2.2; G21=G1-G11: G1=3.2G11 ; G11=G1/3.2; G21=G11*2.2
Лыткин
Цитата(MrTrueGame @ 8.10.2015, 14:14) *
Вобщем я вехал в пня. Итак, следуя формулам у меня есть общий расход воды системой отопления G1=28,56м3/ч , а также есть температуры теплоносителей Т1=150 Т2=70 и Т11=95 Т22=70.
Применяем формулу U=G21/G1=(T1-T11)/(T11-T22)=2,2;
таким образом G21=G1*2.2=62,8 м3/ч.
Внимание вопрос, какого черта? Зачем мне если вся моя система потребляет 28,56м3/ч то если я еще туда подмешаю 63 куба, то в сумме на гребенку у меня пойдет 100500 тонн нафиг ненужной жидкости...
Или я че-то не так понимаю, но помоему мне стоит смешать скажем 8кубов Т=150 и 20кубов Т=70 тогда все будет работать ок.

Вобщем формула тупая и я сам себе уже ответил. U=G21/G11=2.2; G21=G1-G11: G1=3.2G11 ; G11=G1/3.2; G21=G11*2.2

Надо составить тепловой баланс точки смешения: G1*T1=G11*T11+G2*T2 отсюда найти искомую величину.
MrTrueGame
Цитата(Лыткин @ 8.10.2015, 18:55) *
Надо составить тепловой баланс точки смешения: G1*T1=G11*T11+G2*T2 отсюда найти искомую величину.

ты предлагаешь мне найти искомую величину из 1 уравнения с 2 неизвестными? :-)
zr84
Цитата(MrTrueGame @ 8.10.2015, 17:14) *
Вобщем я вехал в пня...Или я че-то не так понимаю

Надо начинать с нагрузки (Гкал/час) ... и где?
Лыткин
Цитата(MrTrueGame @ 8.10.2015, 15:57) *
ты предлагаешь мне найти искомую величину из 1 уравнения с 2 неизвестными? :-)

Я так понимаю, что нужно найти расход "подмеса" (для выбора насоса) всё остальное задано. Или вы не знаете, что всё считается на номинал (150; 95; 70; расход по макс. тепловой нагрузке).
испытатель
Цитата(Лыткин @ 9.10.2015, 6:41) *
Я так понимаю, что нужно найти расход "подмеса" (для выбора насоса) всё остальное задано.

Да вряд ли. Человек просто "въехал в пня" и какими-то цифрами жонглирует как Фрекенбок плюшками, повторяя - "А я сошла с ума."
Удивительно, как простую арифметическую операцию деления нагрузки на температурный перепад можно обложить формулами баланса смешения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.