Добрый день, уважаемые специалисты. Возникли вопросы относительно определения расчетного расхода греющей воды для подбора двухходового регулятора, установленного на ответвлении от Т1 ко второй ступени т/о ГВС. Система ГВС подключена по двухступенчатой последовательной схеме. Зависит ли расчетный расход от типа применяемого регулирования (по совмещенной нагрузке ГВС и отопления или по отопительной нагрузке)? Какой температурный перепад между Т1 и Т2 принимается для расчета расхода? Учитывается ли наличие первой ступени при расчете?
ssn
расчет клапана следует выполнять на летний температурный график.
и получится общий расчетный расход сетевой воды не зависимо от двух или одно ступенчатой схемы одинаковый - для покрытия общей мощности ГВС.
не забудьте проверить 2 ступень ГВС на пропуск всей сетевой воды
maxtgv
Спасибо, а зависит ли расход от типа применяемого регулирования?
ssn
расчетный расход не зависит не коим образом
испытатель
Цитата(maxtgv @ 16.10.2015, 8:53) *
Добрый день, уважаемые специалисты. Возникли вопросы относительно определения расчетного расхода греющей воды для подбора двухходового регулятора, установленного на ответвлении от Т1 ко второй ступени т/о ГВС. Система ГВС подключена по двухступенчатой последовательной схеме. Зависит ли расчетный расход от типа применяемого регулирования (по совмещенной нагрузке ГВС и отопления или по отопительной нагрузке)? Какой температурный перепад между Т1 и Т2 принимается для расчета расхода? Учитывается ли наличие первой ступени при расчете?

В СП 41-101-95 есть рекомендации в приложениях. Но чтобы не ощибиться проверяйте двух-ступенчатую в условиях отключения отопительной нагрузки на максимальные параметры расхода ГВС с теплосъемом 70/40 и пепадом в сети в "неотопительный период".
maxtgv
Спасибо большое! А может кто-нибудь может посоветовать какую-то литературу или пособия с примерами подбора, в частности по схемам СП 41-101-95 и другим типовым? В данный момент особенно интересует схема 2 по СП
den.mgn
Про коэффициент неравномерности водопотребления не забудьте
ssn
а как он влияет на выбор клапана?
J. Antonio
Цитата(ssn @ 18.10.2015, 10:32) *
а как он влияет на выбор клапана?

Меньше потребление, меньше расход сетевой воды, соответственно регулирующий клапан должен и при нём правильно работать, и при пиковом водоразборе и максимальном расходе сетевой воды
ssn
минимальный расход сетевой воды будет ночью при обеспечении мощности циркуляции ГВС.
никакие коэф. равномерности потребления для выбора клапана не нужны.

плюс например клапана данфос декларируют работу клапана при соотношении расхода 1 к 100 от рабочего. ооочень малый расход регулирования.
buran88
Хочу спросить:
как понимать формулы в п. 3.14 СП 41-101-95
- для одноступенчатой схемы 0,2˃Qh max/Qo max˃1
- для двухступенчатой 0,2<Qh max/Qo max<1 ?
Вторая вроде понятна, значение отношения потоков должно находиться в пределах 0.2…1,
а в первой как понимать?
maxtgv
Имеется в виду, что отношение расходов либо меньше 0,2, либо больше 1
Лыткин
Вода из В1 с расчётным расходом ГВС подаётся на ТО ГВС потребителю, остатки обратки ГВС, через полотенцесушители, возвращаются к насосу ГВС через РД "до себя" (как правило 4,0 ати). Потеря воды в системе ГВС компенсируется из В1 на всас насоса, через РД "после себя" и никаких проблем с электричеством, кроме эл.энергии на насос.
испытатель
Цитата(maxtgv @ 21.10.2015, 7:09) *
Имеется в виду, что отношение расходов либо меньше 0,2, либо больше 1

Не расходы, а проектные максимальные нагрузки в Гкал/ч (МВт...)
Если проектная максимальная нагрузка ГВС составляет 0,2...1 от максимальной нагрузки отопления - то двухступенчатая, если меньше или больше одноступенчатое. Хоть слева-направо, хоть справа-налево.
Wiz
Цитата
Если проектная максимальная нагрузка ГВС составляет 0,2...1 от максимальной нагрузки отопления - то двухступенчатая, если меньше или больше одноступенчатое. Хоть слева-направо, хоть справа-налево.

Сейчас это условие могут не соблюдать простым пунктом в ТУ типа такого : предусмотреть использование обратной сетевой воды от системы отопления (вентиляции) для подогрева воды в системе ГВС. Что по умолчанию означает использования двухступенчатой схемы не взирая на соотношение нагрузок.
ssn
ага. в МОЭК такой пунктик имеется.
а вы и воду и от вентиляции тоже через первую ступень прогоняете?
Wiz
Цитата
а вы и воду и от вентиляции тоже через первую ступень прогоняете?

Ну да, 1-й то ступени по большому счету все-равно какая обратка какой системы через нее течет.
ssn
это понятно. просто по СП надо только обратку от систем отопления.
вентиляция.... переодическая нагрузка которая здорово увеличивает ТО первой ступени...
Wiz
Цитата
это понятно. просто по СП надо только обратку от систем отопления.

Формально да, но предполагаю, что сейчас это можно считать как обобщение любой системы теплопотребления.
Цитата
вентиляция.... периодическая нагрузка которая здорово увеличивает ТО первой ступени...

Что поделать, зато при нерациональном использовании тепла в вентиляции не будет завышении обратки ( при зависимом подключении), ну а при не зависимом она ничем не отличается от независимой системы отопления.