Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трассировка трубопроводов теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Senya-ice
Добрый день! Не спрашиваете как, помогите объяснить ЗАЧЕМ! Есть ИТП. В ИТП коллектор для системы вентиляции. С коллектора на кровлю поднимается 7 петель (14 трубок подача+обратка) для каждой приточки свой контур. От ИТП до кровли 10м перепад высоты. Эксперт хочет убрать 7 стояков, оставить один и организовать разводку под потолком. Как отстоять эти 7 стояков?
Заранее спасибо!
v-david
Цитата(Senya-ice @ 19.10.2015, 21:25) *
Как отстоять эти 7 стояков?

размещение запорно-регулирующей над проходами будет иметь место при разводке под потолком?
дополнительные площадки для обслуживания арматуры под потолком делать будете?
Senya-ice
Запорка на смесительных узлах на кровле. Про балансировку эксп.утверждает, что можно диаметрами обойтись
А.В.
У Вас что приточка на кровле на открытом воздухе?
И вообще чертёж давайте с разводкой.
И чем эксперт мотивирует своё замечание какой нормативкой?
ИОВ
Без чертежа, действительно, и спор не спор.
И ещё, это бюджетный объект?
ssn
обосновать можно удобством эксплуатации. если необходимо останавливать одну из приточек, можно отключение производить прямо на гребёнке, а не где то под потолком, и слив тоже сразу тут же.
отмазка спорная, но есть.
а ещё можно сказать, вот, по ТЗ было именно так (если было ТЗ конечно)
Так же можно обосновать этапностью установки приточек. т.е. не все сразу, а со временем.

а балансировка систем с переменным расходом при помощи ручных клапанов это вообще не аргумент.
Senya-ice
Объект бюджетный. Мотивирует расходом средств на трубы...Ставятся все приточки сразу. Приточки на улице, в системе гликоль.
"а балансировка систем с переменным расходом при помощи ручных клапанов это вообще не аргумент." - не понял к чему это.
А.В.
если судя из Ваших слов: "Запорка на смесительных узлах на кровле ....." - смесительные узлы все на кровле рядом с приточными установками "установленными все сразу" - то соглашусь с экспертом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.