Хохот шамана
Интересует мнение специалистов на данную проблему, у самого опыта маловато пока еще. Суть проблемы: при отключенном антиконденсатном насосе, на подающем патрубке от котла t=65-70 градусов, на обратном патрубке t=41-43 (котел естественно начинает потеть). Вся проблема в том что от котла до распределительного коллектора теряется 10 градусов (хотя там всего то метров 7 трубы 100-ого диаметра), т.е. если у котла 65 на подаче то на ответвлении от гребенки - 55... В двух ветках отопления режим 55-41, трехходовой на сис. отопления полностью закрыт (нет подмеса из обратки в подачу). По факту напор насоса на первой ветке отопления - 7 метров (приходит в обратку на пару метров больше статики), на второй ветке - 12 метров (в обратке на метр больше статики) - оба на третьих скоростях работают.
При включении антикондесатного насоса (работает на 1 скорости, напор≈2 метра) обратка на котле выравнивается - где то до 60 градусов.

Мои варианты:
1) Нужно проверить подпитку систему теплоснабжения, т.к. возможно есть постоянная течь в системе отсюда и постоянная подпитка холодной водой
2) Нет теплоизоляции в котельной отсюда и такие потери температуры (ну это близко к фантастике на 7 метрах трубы)

Схему прилагаю, котлы риелло RTQ 418, насосы - грундфос

Поделитесь опытом коллеги, нужна ваша помощь blink.gif
CNFHSQ
Не держит обратный клапан 9.
tiptop
Цитата(Хохот шамана @ 28.10.2015, 14:15) *
на подающем патрубке от котла t=65-70 градусов, на обратном патрубке t=41-43

у котла 65 на подаче то на ответвлении от гребенки - 55...

Другой котёл не работает?
У него перекрыт выход или вход?
lentyai
обратный клапан 9 на насосе рециркуляции не может просадить выходную температуру независимо от того держит он или не держит. скорее всего на 2м неработающем котле на выходе не закрывается электроприводной клапан 18 и через него идет подмес. так же могут врать термометры, может быть проток через 3х ходовой клапан. в любом случае охлаждение такого короткого участка трубопровода не может дать такой просадки температуры
Хохот шамана
Цитата(lentyai @ 28.10.2015, 23:42) *
обратный клапан 9 на насосе рециркуляции не может просадить выходную температуру независимо от того держит он или не держит. скорее всего на 2м неработающем котле на выходе не закрывается электроприводной клапан 18 и через него идет подмес. так же могут врать термометры, может быть проток через 3х ходовой клапан. в любом случае охлаждение такого короткого участка трубопровода не может дать такой просадки температуры


Вот я тоже грешил на обратный клапан, он одностворчатый и мог бы залипнуть. Это точно не 3х ходовой, т.к. вторая ветка показывает аналогичные показатели по температуре (на ней не стоит 3х ходовой). Но скорее всего дело именно в том что не закрыта задвижка с электроприводом, т.к. на втором котле который не работал термометр показывал - 40 градусов, наверное как раз эти 40 и подмешиваются производя разность в 10 градусов от котла до гребенки. В любом случае переговорю с наладчиками, скажу чтобы проверили обратный клапан на смесительном насосе и задвижку с эл. приводом. Позже напишу результат, помогло или нет.
tiptop
Цитата(Хохот шамана @ 28.10.2015, 14:15) *
на подающем патрубке от котла t=65-70 градусов, на обратном патрубке t=41-43

у котла 65 на подаче то на ответвлении от гребенки - 55...


Цитата(Хохот шамана @ 29.10.2015, 8:45) *
скорее всего дело именно в том что не закрыта задвижка с электроприводом, т.к. на втором котле который не работал термометр показывал - 40 градусов, наверное как раз эти 40 и подмешиваются производя разность в 10 градусов от котла до гребенки

С технологической точки зрения, перекрывать неработающий котёл нет необходимости, и это даже нелогично.
Если хотите, чтобы на гребёнку приходил теплоноситель с более высокой температурой - повышайте заданную температуру воды на выходе работающего котла.
CNFHSQ
Цитата(lentyai @ 28.10.2015, 23:42) *
обратный клапан 9 на насосе рециркуляции не может просадить выходную температуру независимо от того держит он или не держит. скорее всего на 2м неработающем котле на выходе не закрывается электроприводной клапан 18 и через него идет подмес.

Согласен.
lentyai
Цитата(tiptop @ 29.10.2015, 11:08) *
С технологической точки зрения, перекрывать неработающий котёл нет необходимости, и это даже нелогично.


почему же нелогично? это как раз для такого случая чтобы не было подмеса. к тому же европейские производители в своих системах такую функцию всегда предусматривают
tiptop
Цитата(tiptop @ 29.10.2015, 10:08) *
С технологической точки зрения, перекрывать неработающий котёл нет необходимости, и это даже нелогично.

Цитата(lentyai @ 1.11.2015, 10:38) *
почему же нелогично? это как раз для такого случая чтобы не было подмеса. к тому же европейские производители в своих системах такую функцию всегда предусматривают

В этом случае при увеличении нагрузки откроется ещё один котёл, при этом расход воды через работающий котёл значительно понизится.
Повышение теплопроизводительности котла одновременно с понижением расхода воды через него - нелогично.
...И это ещё мягко сказано. cool.gif
Лыткин
Цитата(tiptop @ 1.11.2015, 10:51) *
В этом случае при увеличении нагрузки откроется ещё один котёл, при этом расход воды через работающий котёл значительно понизится.
Повышение теплопроизводительности котла одновременно с понижением расхода воды через него - нелогично.
...И это ещё мягко сказано. cool.gif

Если нагрузка одного котла более 100%, автоматически включается в работу второй котёл и тогда оба работают на 50% (как минимум), т.к. нагрузка водогрейного котла орпеделяется расходом воды через котёл. Соответственно при отключении одного из котлов, часть воды идёт помимо котлов, чтобы сохранить гидравлику ТС (при одноконтурной схеме). Например при наличии в котельной 3-х водогрейных котлов, максимальный расход воды через все три котла равен расчётному расходу теплоносителя, определяемому в соответствии с выбранным температурным графиком.