1. Воздуховоды по чердаку являются транзитными, должны быть с огнестойкостью по прилож. "В" СП 7. Тогда противопож. клапаны в перекрытии не нужны.
2. Не вижу, где у Вас установлены фильтры высокой эффективности на притоке? Почему решётки не из нержавейки? Вы читали СанПиН 2.1.3.2630-10 ?, в первую очередь п.п. 6.8., 6.24, 6,35 ?
3. Шумоглушитель на вытяжке будет практически бесполезен. Вот, например, рекомендации NED для установки шумоглушителей:
Цитата
Для достижения максимальных характеристик шумопоглощения рекомендуется перед шумоглушителем предусмотреть прямолинейный участок воздуховода длиной не менее 1 м.
4. Приток/вытяжка в венткамерах - по каким нормам?
5. На чертеже план чердака называется планом подвала.
6. Установка вентиляторов В2, В3 и т.д. на чердаке, а не в венткамере, превращает весь чердак в венткамеру (как минимум кат. Д), со всеми вытекающими последствиями для всех разделов проекта