Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция детского отделения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
StSVik
Добрый день, уважаемые коллеги. проектирую сейчас вентиляцию больницы, в частности детское отделение для новорожденных и недоношенных. Столкнулся с таким вопросом: венткамеры (приточная и вытяжная) располагаются на неотапливаемом чердаке. Для подачи и удаления воздуха из палат предусматриваю прокладку горизонтального сборного воздуховода и вертикальные ответвления от этого сборного в палаты. Так вот вопрос возник в том, нужно ли при пересечении перекрытия (не противопожарного, но с нормируемым пределом огнестойкости) устанавливать противопожарные клапана. прикладываю принципиальную разводку по чердаку и план этажа отделения, для которого выполнена вентиляция. Спасибо за помощь. Прикрепляю планы чердака и этажа
ИОВ
1. Воздуховоды по чердаку являются транзитными, должны быть с огнестойкостью по прилож. "В" СП 7. Тогда противопож. клапаны в перекрытии не нужны.
2. Не вижу, где у Вас установлены фильтры высокой эффективности на притоке? Почему решётки не из нержавейки? Вы читали СанПиН 2.1.3.2630-10 ?, в первую очередь п.п. 6.8., 6.24, 6,35 ?
3. Шумоглушитель на вытяжке будет практически бесполезен. Вот, например, рекомендации NED для установки шумоглушителей:
Цитата
Для достижения максимальных характеристик шумопоглощения рекомендуется перед шумоглушителем предусмотреть прямолинейный участок воздуховода длиной не менее 1 м.

4. Приток/вытяжка в венткамерах - по каким нормам?
5. На чертеже план чердака называется планом подвала.
6. Установка вентиляторов В2, В3 и т.д. на чердаке, а не в венткамере, превращает весь чердак в венткамеру (как минимум кат. Д), со всеми вытекающими последствиями для всех разделов проекта
ivan.56ru
Маленькие комнатки в палатах и кабинетах - это санузлы? Если да, то согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 вытяжка должна быть организована из них.
StSVik
Цитата(ИОВ @ 3.11.2015, 9:48) *
1. Воздуховоды по чердаку являются транзитными, должны быть с огнестойкостью по прилож. "В" СП 7. Тогда противопож. клапаны в перекрытии не нужны.
2. Не вижу, где у Вас установлены фильтры высокой эффективности на притоке? Почему решётки не из нержавейки? Вы читали СанПиН 2.1.3.2630-10 ?, в первую очередь п.п. 6.8., 6.24, 6,35 ?
3. Шумоглушитель на вытяжке будет практически бесполезен. Вот, например, рекомендации NED для установки шумоглушителей:

4. Приток/вытяжка в венткамерах - по каким нормам?
5. На чертеже план чердака называется планом подвала.
6. Установка вентиляторов В2, В3 и т.д. на чердаке, а не в венткамере, превращает весь чердак в венткамеру (как минимум кат. Д), со всеми вытекающими последствиями для всех разделов проекта


Спасибо за указанные замечания, будем дальше двигаться в правильном направлении rolleyes.gif

Цитата(ivan.56ru @ 3.11.2015, 11:36) *
Маленькие комнатки в палатах и кабинетах - это санузлы? Если да, то согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 вытяжка должна быть организована из них.


Нет, это шкафчики, в которых хранятся средства первой необходимости
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.