Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дешёвая замена дорогого клапана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Хбу
Добрый день.

Такой вопрос. У нас есть котельная, в проекте заложено 3 предохранительных клапана, вот таких:
ПРЕГРАН КПП 496-01-16-125x200- 2,5 Pср= 2,5 бар ф/ф Ду125х200 Ру16 tmax=300oC

Цена на них внезапно взлетела и заказчик требует подобрать более бюджетную версию.

Даёт ссылку вот на такие отечественные клапаны:
http://dn.ru/klapan/klapan-predokhraniteln...tcevye/17s28nzh

Но что-то есть сомнения в том, что можно просто взять клапан такого же типоразмера. Может быть кто-то может подсказать, какой можно клапан принять или хотя бы в какую фирму сунуться, чтобы они подобрали замену?
HWA
А где клапана стоять будут?
Если на воде, особо можно не заморачиваться
взять такой же вход и такой же выход.
(желательно, что бы был полноподъемным)
Ну может еще Кvs сравнить.
T-rex
Совет HWA иначе как вредным не назвать. Любой предохранительный клапан устанавливается в соответствии с расчетом пропускной способности. Для новых клапанов необходимо выполнить такой расчет, чтобы подтвердить возможность их применения
HWA
Нет я просто -диверсант sport_boxing.gif

Я не зря спросил - где установлен?
Клапана для пара просчитываются, там просто нужно сбросить пар.
А вот по воде... Если она не закипела, а просто растет "обратка" - как понять
какой расход воды нужно сбросить?

Встречал таблицы подбора у Спиракса, но ценник тот же.

Можно прикинуть диаметр прохода если вода по п 8.16. старого СНиП Котельные установки.
Расчет по методикам истечения несколько сложен, т. к. в паспортах на клапана недостаточно данных.

А так повторяюсь: Кvs брать такой же, вход/выход такой же, ну и конечно параметры настройки.

Посмотреть бы хоть тепловую схему...а так это только воду мутить


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.