Приветствую, Друзья!
Подскажите пожалуйста, какими нормативными документами регламентируются условия заземления расходомера теплосчетчика. ТСО не хочет принимать в эксплуатацию теплосчетчик.
timofeyprof
20.11.2015, 9:27
заземляющий проводник подключается к винту на измерительном блоке, к которому присоединены перемычки для подключения к фланцам трубопровода. в файле есть наглядный рисунок
То есть это рекомендации производителя, нормативных требований нет получается? Или все что-то есть?
timofeyprof
20.11.2015, 10:17
ПУЭ. Гл.1.7. И не рекомендации завода, а прямые указания.
Цитата(timofeyprof @ 20.11.2015, 10:17)

ПУЭ. Гл.1.7. И не рекомендации завода, а прямые указания.
Пункт бы ещё назвали, а то там их 177.
timofeyprof
20.11.2015, 12:18
честно говоря хз, сам не электрик. всегда следовал инструкциям по монтажу. вот для одного из приборов указано следующее:
"При сильных помехах на линиях питания либо подачи питания через длинные провода может наблюдаться повышенный шум измерений. Для его уменьшения необходимо соединить с землёй клеммы защитного заземления блока питания расходомера".
т.е. необходимо для обеспечения точности показаний прибора.
Цитата(timofeyprof @ 20.11.2015, 12:18)

...
"При сильных помехах на линиях питания либо подачи питания через длинные провода может наблюдаться повышенный шум измерений. Для его уменьшения необходимо соединить с землёй клеммы защитного заземления блока питания расходомера".
т.е. необходимо для обеспечения точности показаний прибора.
Для какого это расходомера? И это совсем не то о чём Вы написали в сообщении 2.
timofeyprof
20.11.2015, 14:52
Цитата(KARTS @ 20.11.2015, 13:05)

Для какого это расходомера? И это совсем не то о чём Вы написали в сообщении 2.
для всех электромагнитных данное требование актуально. Все что указал в постах - выдержки из руководства по монтажу (сам ничего не сочинял). Да, действительно нужно предусматривать и заземление блока питания и защитные токопроводящие перемычки ни измерительном блоке.
Собственно решение проблемы ни время-, ни трудо-, ни финансовозатратно. Не совсем понятно, зачем оспаривать требования завода-изготовителя? Читаем, выполняем - гарантия на прибор есть. Не выполняем, гарантии нет. А без гарантии зачем Заказчику или ТСО прибор?
Цитата(timofeyprof @ 20.11.2015, 9:27)

заземляющий проводник подключается к винту на измерительном блоке, к которому присоединены перемычки для подключения к фланцам трубопровода. в файле есть наглядный рисунок
Не заземляется система выравнивания потенциалов, в привёдённых Вами же рекомендациях Теплокома об этом сказано на стр.4 п.2.1.2 п/п 2 - "Убедиться в отсутствии .... заземления точек выравнивания потенциала". А на рисунке это заземление красным крестом зачёркнуто.
Инструкции производителя надо выполнять, кто ж спорит.
timofeyprof
20.11.2015, 15:17
эх, говорил же ж, что не сам сочинял. см. руководство на Взлет.
еще тема похожая, можно читать с конца:
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=714PS если цитируете, то не вырывайте фразы:
"Убедиться в отсутствии
дополнительного (и/или отдельного) заземления точек выравнивания потенциалов."[color="#FF0000"][/color]
и там же в руководстве ранее:
"Должен быть электрический контакт между ПРЭМ и измеряемой жидкостью (подключены выравнивающие токопроводы)."
Если Вы обратили внимание, то в п.3.3.5 инструкции по монтажу на Взлёт ЭР(в Вашем выложенном файле) речь идёт о ЗАЩИТНОМ заземлении, оно выполняется для защиты от поражения эл.током и при 12В не требуется.
Автору темы стоит получить в ТСО письменное обоснование отказа ввода узла учёта и посмотреть, что там они напишут.
timofeyprof
20.11.2015, 15:55
Цитата(KARTS @ 20.11.2015, 15:41)

и при 12В не требуется.
допускаю, что не требуется, т.к. не электрик. НО! напряжение питания расходомера Взлет 24 В. Это у ПРЭМ напряжение питания 12В.
Это поскольку автор затаился и не участвует в диалоге, мы тут за него гадаем, какой у него расходомер и как конкретно сформулировано требование ТСО.
Автор темы объявился.
Если честно, могу лишь предполагать какой там расходомер, так как вопрос исходит не от меня непосредственно.
Скорее всего там ПРЭМ или МАГИКА.
Вот это "Автору темы стоит получить в ТСО письменное обоснование отказа ввода узла учёта и посмотреть, что там они напишут." достойное предложение.
Спасибо.
испытатель
21.11.2015, 13:13
Наведенный потенциал на металлические трубы и вызванные им токи вдоль трубы на месте установки счетчика вызывает существенные искажение показаний ЭМ расходомера любой конструкции. Тут безопасность не на первом месте. Единственный метод защиты "контурить" на землю участки измерений и это указывается в инструкциях по монтажу. В связи с полным переходом канализации и водоснабжения на пластик развивается маниакальное пристрастие "землить" оборудование через трубы отопления. Попадались участки измерений с показанием тока на токоизмерительных клещах 21 Ампер. Владелец магазина пытался обмануть электросчетчик - нулением на зашитые под гипсокартоном трубы. Это эпидемия какая-то. Всегда "под рукой" токоизмерительные клещи, в том числе - для проверки "фальшивой земельной шины". Шина есть - "земли" нет.