maddrifter
Ситуация такая, надо наладить котельную, документации кроме инструкцияй для операторов нету, монтажная организация теперь не доступна как и наладочная laugh.gif
Имеем-3шт viessman vitomax 200 с блоками vitotronic 100 на каждом котле и общим vitotronic 300 с датчиком наружней температуры. Горелки 2шт dreizler m5001 и одна dreizler mс5001.3.
Вопрос, какими манипуляция можно активировать ручной режим с возможностью включения необходимой ступени(в инструкции сказано, что горелка имеет три положения минимум-средина-максимум)? Клавишу TUV еще не нажимал во избежании остановки по какому-либо параметру, ибо имеются проблемы с гидравликой самой котельной и внеплановые остановы нежелательны biggrin.gif
ssn
надо применить нормальный инженерный подход. ищем в сети мануал по автоматике для этого котла, курим его до полного взаимопонимания.. а то вам ща тут посоветуют процедуры по фото )))
maddrifter
фото я специально не выкладывал laugh.gif
киповец смог на перемычках запустить серводвигатель воздушной заслонки, контроль герметичности, принудительное нижнее/верхнее открытие заслонки и открытие газовых клапанов. Пока не нашли запуск вентилятора и команду на пуск.
В инструкции к котлу про автоматику тишина, надо побеждать общий блок автоматики helpsmilie.gif
maddrifter
разобрались, обошли общекотельную и котловую автоматику с помощью вывода сервопривода на внешние тумблера laugh.gif
з.ы. а автоматика радует каждый раз

ssn
не возникает мысли, что вы что то не правильно подключили, и по этому что то не работает?
понятно, прямое питание снимает все вопросы. релейная схема параллельно котловой автоматике это пять. причем, не дешёвой автоматике...
maddrifter
монтаж и пуск выполняли до нас, моя задача проверить качество сжигания на минимальном и максимальном режиме. Вреда автоматике никакого, по сути реализовали схему риелловской модуляционной горелки
ssn
а... дак вам надо только получить крайние режимы? ну тогда возможно подача прямого питания это правда выход
alexey_d
извините за вопрос,а нахера вам вообще нужны vitotronic!?
maddrifter
мне они не нужны laugh.gif работали с тем, что есть, да и по большому счету в витотроники и не лезли, хватило orbic