immer
Имеется эл.калорифер, производитель VKT.

84 кВт, 127А, 4 ступени.

Выведены клеммы для каждой ступени и зачем то выведен "0". Т.е. все ступени в задней части калорифера объеденены одной медной пластиной и подключен провод 6 мм и выведен на клемму. Нужно ли подключать нейтраль на клемму "0" ? Cудя по сечению провода, он выведен возможно для замера сопротивления каждой тэны.
grenka
Это выход для токового реле. Если пробивает один ТЭН (из трёх), то получается перекос фаз и по нулевому проводнику пойдёт ток. Срабатывает токовое реле и дальше как хотите так и используйте данную информацию. Редко кто использует, но иностранцы делают. Тут есть тема по он-лайн контролю за состоянием ТЭН. Мы вот так и делаем, если заказчик просит. Дёшево и просто.
immer
Спасибо !
LordN
кроме того, в случае обрыва тэна в звезде без зануления она теряет 50% мощности. а с занулением - всего 1/3
immer
А при занулении не будет потребляться больше тока ?
grenka
Нет
LordN
проблема будет только в том случае, если на плавной ступени используются две твердотелки, а не три.