Здравствуйте.
Есть вент. агрегат Gold на 25000 кубов, ротор, эл. нагрев.
Низкая скорость ПВ/ВВ 5000/7000 кубов, высокая сорость 9000/12000 кубов.
Регулировка по вытяжной температуре. Диапазон приточной темп. 15-40 С.
На улице -5-10С.
Проблема в том, что при эксплуатации на любой скорости не удаётся поднять температуру.
Пример.
Задача по вытяжной температуре +25С, актуальная +18С. Низкая скорость. Агрегат включает ротор полностью и потом догревает нагревом только 22%.
Приточная температура не поднимается выше +20С. Температура на вытяжке поднимается до +20С. И всё.
При переходе на высшую скорость нагрев включается на 48%. Ситуация та же.
Что за корреляция?
Проверил секцию калорифера.
Есть две ступени нагрева. Обе работают правильно.
Проблема в алгоритме управления с главного контроллера.
Что сделать?