zenko
Здравствуйте.

Есть вент. агрегат Gold на 25000 кубов, ротор, эл. нагрев.
Низкая скорость ПВ/ВВ 5000/7000 кубов, высокая сорость 9000/12000 кубов.
Регулировка по вытяжной температуре. Диапазон приточной темп. 15-40 С.
На улице -5-10С.
Проблема в том, что при эксплуатации на любой скорости не удаётся поднять температуру.
Пример.
Задача по вытяжной температуре +25С, актуальная +18С. Низкая скорость. Агрегат включает ротор полностью и потом догревает нагревом только 22%.
Приточная температура не поднимается выше +20С. Температура на вытяжке поднимается до +20С. И всё.
При переходе на высшую скорость нагрев включается на 48%. Ситуация та же.
Что за корреляция?

Проверил секцию калорифера.
Есть две ступени нагрева. Обе работают правильно.
Проблема в алгоритме управления с главного контроллера.
Что сделать?

Blade runner
Инструкция по эксплуатации есть ?
grenka
Датчик приточной Т стоит до ТЭН или после ТЭН? Одним словом где он?
Проценты нагрева при ступенчатом нагреве чисто условны т.к. ТТС имеет свою логику и при таком проценте может включать как одну, так и все ступени. А на фото включены оба пускателя, а диод ступени горит один, странно.
zenko
[size="4"][/size]
Цитата(grenka @ 20.1.2016, 20:49) *
Датчик приточной Т стоит до ТЭН или после ТЭН? Одним словом где он?

это типа шутка?

Проценты нагрева при ступенчатом нагреве чисто условны т.к. ТТС
там не ттс а шаговый контроллер

имеет свою логику и при таком проценте может включать как одну, так и все ступени. А на фото включены оба пускателя, а диод ступени горит один, странно.
первая ступень нагрева включается при минимальном запросе на тепло, а вторая включается реле шагового контроллера.
схему прилагаю.




Цитата(Blade runner @ 20.1.2016, 20:09) *
Инструкция по эксплуатации есть ?


да, есть.
Blade runner
Если есть , то там описано , как и что работает и настраивается в меню уровня наладок.
grenka
zenko, если честно даже нет желания помогать. Удачи.

ПыСы даже схему не может прочитать, где написано крупными буквами латиницей ТТS
Blade runner
Я так понимаю, это схема калорифера VEAB с интегрированной автоматикой и внешним управлением.
zenko
Цитата(grenka @ 21.1.2016, 0:12) *
zenko, если честно даже нет желания помогать. Удачи.

ПыСы даже схему не может прочитать, где написано крупными буквами латиницей ТТS

Да, всё верно. Приношу извинения. Неправ.
Зациклился на шаговом контроллере, который управляет катушкой пускателя. А нагрузкой управляет ТТС.



Цитата(Blade runner @ 20.1.2016, 23:57) *
Если есть , то там описано , как и что работает и настраивается в меню уровня наладок.

Спасибо, за ответ. Могли не писать.


Цитата(Blade runner @ 21.1.2016, 0:26) *
Я так понимаю, это схема калорифера VEAB с интегрированной автоматикой и внешним управлением.


Да, так и есть.


Калорифер работает правильно, согласно внешнему управляющему сигналу. ТЭНы греют.
Вопрос в том как заставить контроллер Свегон греть на 100% 3000-5000-10000 кубов.
А пока что получается некая корреляция расход воздуха-выход нагрева.
Blade runner
Я спросил, потому что непонятно, какая именно у вас есть инструкция. Все корелляциИ описаны в инструкции, а вы пишите "некая корелляция".
Напишите, какая именно зависимость (корелляция) установлена в меню контроллера.
zenko
Цитата(Blade runner @ 21.1.2016, 22:13) *
Я спросил, потому что непонятно, какая именно у вас есть инструкция. Все корелляциИ описаны в инструкции, а вы пишите "некая корелляция".
Напишите, какая именно зависимость (корелляция) установлена в меню контроллера.


Инструкция вот эта с официального сайта.
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20ha..._ru/GOLDSKE.pdf
Там не вижу информации о зависимостях.
Может у Вас есть расширенная?
Bara
Добрый день!
Если проблема не решена.
1.Обратиться в сервис. Представительства SWEGON есть по всему СНГ (Россия, Украина, Прибалтика, Казахстан).
2.Если пункт 1 не работает по какой-то причине, обратиться в сервис головного SWEGON.На сайте есть координаты.
3. Для анализа вы выложили слишком мало информации. Нужна модель( типоразмер) вентагрегата, модель калорифера. Желательно фотография агрегата
в сборе ( компановка)
4.Есть ли информационные сообщения на пульте? (Например: высокая скорость, снижение мощности и т.п.) Возможно работает ограничение мощности калорифера- у каждого типоразмера калорифера есть определенный минимальный объем приточного воздуха для предотвращения перегрева.

Далее можно поэкспериментировать с настройками для определения работоспособности системы в разных режимах регулирования (ПВ-регулирование).