Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Fc 202 Aqua Drive Автозапуск / перезапуск.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Suvuy
Здравствуйте. Управление скважинным насосом на основе Danfoss Aqua Drive. Просят сделать чтобы после сбоя питания автоматически стартовал если до сбоя был включен. Система работает по датчику давления (4-20) а автоматическом режиме (Auto ON). Кнопки без фиксации, запуск скважины по дискретному входу с функцией Импульсный запуск [9]. Автосбросс включен 14-20 [10]. Перечитав доку напрашивается мысль что единственный выход - тумблер на старт с изменением функции на Пуск [8]. Но как то это не по Киповски.. можно решить вопрос функциями частотника?
По самые по...
Цитата(Suvuy @ 16.2.2016, 15:06) *
Здравствуйте. Управление скважинным насосом на основе Danfoss Aqua Drive. Просят сделать чтобы после сбоя питания автоматически стартовал если до сбоя был включен. Система работает по датчику давления (4-20) а автоматическом режиме (Auto ON). Кнопки без фиксации, запуск скважины по дискретному входу с функцией Импульсный запуск [9]. Автосбросс включен 14-20 [10]. Перечитав доку напрашивается мысль что единственный выход - тумблер на старт с изменением функции на Пуск [8]. Но как то это не по Киповски.. можно решить вопрос функциями частотника?


Система изначально спроектирована неправильно. Что понимать под сбоем питания?
ФС202 не допускает работу при перекосе фаз.
Цитата
Макс. кратковременная асимметрия фаз питающей сети 3,0 % от номинального напряжения питания


Следовательно, даже предполагая, что у вас установлен входной сетевой дроссель, необходимо внешнее устройство контроля перекоса фаз и контроля уровней питающего напряжения. Это устройство в свою очередь должно управлять входным контактором и другими вспомогательными средствами, используемыми в вашей системе.
Устройство должно иметь специфические характеристики по признакам аварий и временные уставки для восстановления состояния норма.
Suvuy
Под сбоем питания предполагается его отсутствие. Отключение электроэнергии. на минуту. на час. на день. Нужно чтобы не бежать не включать скважину, а она сама восстанавливала работу, если была до этого включена.

По самые по...
Цитата(Suvuy @ 16.2.2016, 16:14) *
Под сбоем питания предполагается его отсутствие. Отключение электроэнергии. на минуту. на час. на день. Нужно чтобы не бежать не включать скважину, а она сама восстанавливала работу, если была до этого включена.


Боже мой! Как у вас всё просто! sad.gif
Я ведь не зря вам привел цитату из технических характеристик. Если произойдет серьёзный перекос фаз или многократное пропадание-появление фазных напряжений ( а это, поверьте, обычное явление в наших истрёпанных сетях), то уже побежите не включать скважину, а извлекать и менять частотник. И так будет продолжаться вечно..
Если вам досталось такое устройство - я вам сочуствую.
Шулеры, которые заполонили интернет своими предложениями по "автоматизации" и управлению скважинными насосами с помощью шкафов, состоящих из автомата, частотника и датчика давления - ехидно щурясь, выигрывают тендеры, но помогать вам не будут, так как вы не обеспечили качества питающей сети и защиты аппаратуры. А случаи сгорания элементов ЧП от перекосов, перенапряжений, недонапряжений, спишут на негарантийный случай.
Suvuy
Я не спрашивал о том как, какое и сколько нужно обеспечить питания.
Вопрос был прост и остается открытым. Как сделать так чтобы частотник возобновил работу в автоматическом режиме после возобновления питания.

ЗЫ. Установка ветряных мельниц и привлечение для их искоренения благородных донов не предлагать.
gansales
С импульсным пуском - никак. Ставите выключатель на 18 клемму и наслаждаетесь пуском по подаче питания.
Вместо "импульсный пуск" ставите простой "пуск". "стоп" совсем отключаете.
Suvuy
Да, так и сделал. И плюс задержку поставил на запуск в пол минут.
Просто не хотелось менять кнопку на переключатель.
Сейчас все отлично работает. Спасибо.
Decimbrut
При большом желании и технологической необходимости оставить импульсный пуск и инверсный останов ...можно было бы автоматизировать пуск после восстановления питания с помощью импульсного реле времени с задержкой по времени и разовым импульсом...например, РЭВ-201М позволяет реализовать легко задачу...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.