День добрый.
Суть:
1. Сгорел блок питания. На 12 DI нету 24в, 10в на 50AI тоже нету.
2. На внешний блок питания 24в, 18 DI не откликается. Изменение остальных DI не принесло результата.
3. Была озвучена идея запустить ПЧ через CW. (Командное слово)
4. В ручном режиме запускается.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы запустить ПЧ и управлять частотой вращений двигателя надо:
- закинуть командное слово
- менять значение частоты вращения???
2. На форуме уже обсуждалась тема, (http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=88120&view=findpost&p=915603) поэтому:
- что за relay1_activ и relay2_activ? Какие либо DI? Можно через них эмулировать связку 12-18DI?
- в какой регистр потом, после подачи CW, писать частоту?
В голове путаница по поводу регистров, откуда, куда, как идет нумерация, что за 4**** регистры и 5**** и чем они отличаются от простых регистров (Номер параметра*10)-1?
Как писать в регистр 3-10.0? Как задать индекс? в 8 или 9 регистр??
3. Возможно ли вообще запускать без связки 12-18DI?
Может проще посмотреть откуда идет питание и почему его нет?
Тем более что ПЧ работает от пульта.
Цитата(Pawel @ 24.2.2016, 18:04)

Может проще посмотреть откуда идет питание и почему его нет?
Тем более что ПЧ работает от пульта.
Внутри ПЧ есть ИБП на 10 и 24 вольта. По предварительному осмотру (дабы не вскрывать пломбу), было выявлено что он сдох. DI порты не откликаются.
От пульта? LCP? Не факт.
Вопрос остается в силе.
Возможно ли запустить частотник командным словом и управлять частотой без подачи 24 на DI?
Ashihara
26.2.2016, 13:42
Цитата(DeniDe @ 26.2.2016, 11:36)

Вопрос остается в силе.
Возможно ли запустить частотник командным словом и управлять частотой без подачи 24 на DI?
Можно, конечно. Соответствующе настроив.
Добрался до частотника. Задаем регистру 49999 значение 1148 в DEC и частотник запускается, 1084 - останов.
Теперь такой вопрос, есть ли у частотника WatchDog? Или что-либо такое?
Нужен контроль связи по modbus, в случае аварии - останов частотника.
Возможно?
Ashihara
26.2.2016, 14:49
Цитата(DeniDe @ 26.2.2016, 14:43)

Добрался до частотника. Задаем регистру 49999 значение 1148 в DEC и частотник запускается, 1084 - останов.
Теперь такой вопрос, есть ли у частотника WatchDog? Или что-либо такое?
Нужен контроль связи по modbus, в случае аварии - останов частотника.
Возможно?
Есть, конечно.
Цитата(Ashihara @ 26.2.2016, 14:49)

Есть, конечно.
Где его можно найти? Параметр? Набор регистров/катушек?
Пока обратил внимание только на 8-94 Bus Feedback.
[8-04] функция таймаута командного слова
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.