goalkeeper86
21.3.2016, 8:51
Всем привет.
Интересует следующий вопрос:
Каким документом регламентируется толщина стенки воздуховодов в Европе и США. Долго искал и нашел только вот такой документ: SMACNA 1997 HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS METAL AND FLEXIBLE. На данный документ идет ссылка из Ashrae 2000. В документе SMACNA 1997 есть табличка (см. вложение). Может есть еще какие то нормативы или более актуальные версии?
Заранее спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
странная ширина 601, 701... зачем им 1 мм?)
goalkeeper86
21.3.2016, 13:06
Ну как я понял, что этот 1мм разграничивает размеры воздуховодов в таблице.
Skaramush
21.3.2016, 13:42
Цитата(fancoil @ 21.3.2016, 12:29)

странная ширина 601, 701... зачем им 1 мм?)
Это не 601 и 701. Это принцип указания размеров. "До 600, включительно", "От 601 до 700" и т.д. Никто не будет делать 601, не считайте технарей идиотами.
Цитата(Skaramush @ 21.3.2016, 16:42)

Это не 601 и 701. Это принцип указания размеров. "До 600, включительно", "От 601 до 700" и т.д. Никто не будет делать 601, не считайте технарей идиотами.
пытались требовать...добросовестные сербы... пока не послали их на все три буквы... ишь ты придумали иза 15 мм переходы делать перед сетевым оборудованием))) стандартная каналка 700х400 к примеру...а проекте воздуховод 715х400... извращенцы
а меня интересует скорость в трубопроводах систем отопления по европейским нормам. никто не сталкивался? Находил ссылки на EN 442 или DIN 4704, но не могу найти их в оригинале чтобы проверить.
Skaramush
21.3.2016, 14:44
Вопрос в соответствующей теме задайте. Или просто "беседу поддержать"?
Цитата(JAROMIR @ 21.3.2016, 15:32)

пытались требовать...добросовестные сербы... пока не послали их на все три буквы... ишь ты придумали иза 15 мм переходы делать перед сетевым оборудованием))) стандартная каналка 700х400 к примеру...а проекте воздуховод 715х400... извращенцы
Есть варианты увязывания аэродинамики диаметрами. Но тут, подозреваю, не тот случай. Скорости бы посмотреть и изменения скоростей/сопротивления при таких "колебаниях размера".
Цитата(Skaramush @ 21.3.2016, 14:44)

Вопрос в соответствующей теме задайте. Или просто "беседу поддержать"?
Есть варианты увязывания аэродинамики диаметрами. Но тут, подозреваю, не тот случай. Скорости бы посмотреть и изменения скоростей/сопротивления при таких "колебаниях размера".
почему бы и не поддержать беседу в этой теме:?) мне интересно на какую максимальную скорость рассчитана программа DanfossCO. Выводит результат 0,5-0,6 в двухтрубке. По нашим стандартам так до 1,5 м/с можно спокойно брать. А меньшие диаметры - дешевле.
Вообще на форуме надо бы отдельную тему создать по
не нашим стандартам.
Skaramush
21.3.2016, 15:30
Есть раздел "Отопление". Продолжите тут - приму репрессивные меры. Точка.
goalkeeper86
22.3.2016, 14:09
Всем привет еще раз. А по теме: никто не сталкивался с заграничными нормативами?
Proekterov4eg
23.3.2016, 9:45
Доброго дня,
Нормы ЕС к размерам и конструкциям
Круглые EN 1506, Ventilation for buildings — Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section — Dimensions
Прямоуголка EN 1505 Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section – Dimensions
Документы, как и большинство нормативки в ЕС, - платные, купить pdf можно онлайн.
А в чем собственно интерес? Мы в РФ и точка, см. СП 60
klimativanov
24.3.2016, 10:52
вопрос изначально сформулирован некорректно. В каждой стране свои нюансы, а в США меняется по штатам.
Нет информации ни по стране, ни по штату, ни с какой целью интересуется.