Цитата(Лил @ 29.4.2016, 9:32)

Все же тушить пожар лучше из ПК водой под давлением, нежели неорганизованной струйкой из образовавшейся дыры в трубе. А в ПК вода как раз может не дойти в моем случае, если она вся выльется через сгоревшую ПП трубу. Все-таки непонятно, нужна ли задвижка с приводом для отключения хоз-бытового и производственного водопровода в случае пожара, ведь здание производственное и мыть посуду, да душ принимать во время пожара никто не станет?
Вы когда расчет делаете на пожар - подбираете насос на обеспечение необходимого давления. Кстати предполагается что души во время пожара не работают (есть такой пункт в нормативке). Так что если сгорит ППр труба на водопроводе - насос противопожарный все равно обеспечит необходимое давление в своей системе.
Цитата(timofeyprof @ 29.4.2016, 9:58)

пожар начинается как правило в одном помещении, а не во всем здании сразу. Если пожар охватит все здание, вам никакие ПК уже не помогут - тушение будет производится уже снаружи. Не будет такой ситуации что пожар на 2 этаже, а ПП труба у вас почему прогорела на 1 этаже, где пожара нет. Поэтому в нормах нет таких требований. Клапан поставить можно, только от какого сигнала он будет срабатывать и что будет если сигнал будет ложным? Здание то производственное, могут быть технологические процессы которые нельзя останавливать без ущерба для производства.
Согласен.