tolik-8422
Имеется 16 этажный дом, вентиляция естественная, с каналами 660*270 (внутр. размеры) для 1-8 этажей, и 9-16 аналогично.

В зимнее время стабильно 2-3 шахты в подъезде работали в обратку (всего на этаже 8 квартир = 16 шахт)

При полном закрытии шахты сверху (куском пенополистирола) опрокидывалась следующая шахта.

Шахты из кирпича и керамзитобетонных блоков выступают над уровнем кровли на 2,5-4м.

Сверху над ними зонт из профлиста.

Естественно окна пластиковые, приточных клапанов нет, решеток в квартирах на вентшахтах нет, дом малозаселен.

Вопрос - поможет ли установка сверху на шахтах некоего подобия жалюзийных решеток, чтобы закрывать во время морозов 60-70% полезного сечения шахты...
Ashihara
Питер?
tolik-8422
Ульяновск...
trubo4ist
Цитата(tolik-8422 @ 18.5.2016, 11:33) *
Вопрос - поможет ли установка сверху на шахтах некоего подобия жалюзийных решеток, чтобы закрывать во время морозов 60-70% полезного сечения шахты...
Суммарно - поможет. Индивидуально - 50:50. На нижних этажах получите тягу, на верхних - обратную тягу. Только не холодную, а вонючую. Но жалоба останется.
Цитата(tolik-8422 @ 18.5.2016, 11:33) *
В зимнее время стабильно 2-3 шахты в подъезде работали в обратку (всего на этаже 8 квартир = 16 шахт)
При полном закрытии шахты сверху (куском пенополистирола) опрокидывалась следующая шахта.
Так и должно быть при нарушенном балансе.
Если бы применили систему вентиляции с теплым чердаком, такого бы не было.
tolik-8422
Поможет ли установка ротационных дефлекторов?