Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренаж из камеры с высокими грунтовыми водами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Senchikhin17
Грунтовые воды на 2 метровой глубине от поверхности земли. Необходима камера для осуществления дренажа. Камеру делал по примеру с другого проекта, высота её 2,9 м получилась. Уклон к камере 0,026. Можно ли уменьшить уклон до той же 0,005 и "укоротить" камеру на 0,9 м каким-либо образом?
nik4t
Цитата(Senchikhin17 @ 26.9.2016, 16:07) *
Грунтовые воды на 2 метровой глубине от поверхности земли. Необходима камера для осуществления дренажа. Камеру делал по примеру с другого проекта, высота её 2,9 м получилась. Уклон к камере 0,026. 1.Можно ли уменьшить уклон до той же 0,005 и 2."укоротить" камеру на 0,9 м каким-либо образом?

1. Уклон уменьшить можно, да и нужно (зачем он вообще менялся пред камерой?), но надо понимать, что на глубину камеры это не повлияет.
2. "укоротить" можно, по СП высота камеры мин. 2,0м.
______
Тут (при высоком Уровне Грунтовых Вод) должен смущать только выпуск из приямка, т.к. количество поступающей через него воды в колодец неизвестно никому, а значит и водоприёмный колодец не совсем применим.
nik4t
Отметки земли в 50м-60м blink.gif
Необычно)))
Senchikhin17
Цитата(nik4t @ 26.9.2016, 19:33) *
1. Уклон уменьшить можно, да и нужно (зачем он вообще менялся пред камерой?), но надо понимать, что на глубину камеры это не повлияет.
2. "укоротить" можно, по СП высота камеры мин. 2,0м.
______
Тут (при высоком Уровне Грунтовых Вод) должен смущать только выпуск из приямка, т.к. количество поступающей через него воды в колодец неизвестно никому, а значит и водоприёмный колодец не совсем применим.

Нашёл в СП, прописано, что до 1,8 м можно принимать высоту камеры. Трубопровод из приямка в ДК убираю. Подскажите, пожалуйста, какие необходимы мероприятия по усилению гидроизоляции камеры на глубине грунтовых вод?
nik4t
Цитата(Senchikhin17 @ 27.9.2016, 2:32) *
Нашёл в СП, прописано, что до 1,8 м можно принимать высоту камеры. Трубопровод из приямка в ДК убираю. Подскажите, пожалуйста, какие необходимы мероприятия по усилению гидроизоляции камеры на глубине грунтовых вод?

2м!
1,8 это местные занижения - балки, выступы ребристых плит...
...эх под рукой СП нет...
________
Круговая оклеечная гидроизоляция или бетон с гидроприсадками от марки W8 и выше.
________
Еще лучше - выполнить всю трассу в ППУ трубопроводах, а узел спускников выполнить по бескамерной технологии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.