Геннадьевич64
Проектировщики говорят, что все услуги должны идти из котельной, отдельно стоящей. А я предлагаю водонагреватель ГВС расположить в здании лечебного учреждения, а теплоснабжение на отопление и вентиляцию из котельной. Но проектировщики ссылаются на СП 158.13330.2014 и утверждают, что это правильно и другое нельзя. так ли это?
timofeyprof
Цитата(Геннадьевич64 @ 3.10.2016, 9:03) *
А я предлагаю водонагреватель ГВС расположить в здании лечебного учреждения

какой нагреватель, электрический?
Геннадьевич64
Да, электрический
timofeyprof
СП 158.13330.2014 не входит в перечень обязательных нормативных документов, и он не содержит категоричные требования к источнику ГВС.
Можно или нет заменить источник ГВС с котельной на электрический бойлер зависит от:
- категории надежности по теплоснабжению проектируемого учреждения,
- максимально-часового расхода ГВС,
- наличия ТУ на теплоснабжение, подтверждающего отбор тепловой энергии только на ОВ.
Есть мутное ограничение в СП 31-110-2003:
"15.1 Применение электротеплоснабжения (электрического отопления и горячего водоснабжения) в жилых и общественных зданиях должно быть согласовано в установленном порядке."
Но данный СП тоже не включен в перечень обязательных нормативных документов, хотя тем не менее эксперты по нему проверяют проекты тоже.