Rock095
Уважаемые коллеги, помогите в вопросе подбора диаметра водопроводного ввода. Расход на хоз питьё 2.48 л/с, на пожар 42.3 л/с. В технических требованиях Мосводоканала прописано, что скорость движения воды в трубах должна быть 1-1.5 м/с. Таким образом по таблице Шевелева для суммарного расхода 44.78 л/с подбирается диаметр 200 со скоростью 1,31 м/с. Хочу спросить правильно ли сделан подбор или я чего-то не учел?
lexa00
нужно проверить сменяемость воды в вводе. должны сменяться за 2 суток, лучше за сутки.
ну и во вводах можно скорость принимать 3м/сек.
Rock095
Ввод в жилой дом, так что по любому сменится, да и длина всего 27м. Раз можно скорость до 3 м/с, тогда диаметр можно уменьшить до 150 мм, скорость тогда будет 2.58 м/с
Spok_only
Цитата(Rock095 @ 4.10.2016, 8:54) *
Расход на хоз питьё 2.48 л/с, на пожар 42.3 л/с

При определении пожарного расхода не допущена ошибка ?

Цитата(lexa00 @ 4.10.2016, 9:50) *
нужно проверить сменяемость воды в вводе. должны сменяться за 2 суток, лучше за сутки.

Только не подумайте, что я сторонник тухлой воды smile.gif. В каком документе прописано требование о сменяемости воды на вводе ?
Rock095
Цитата(Spok_only @ 4.10.2016, 11:06) *
При определении пожарного расхода не допущена ошибка ?

Какие цифры дали, по таким и приходится подбирать
lexa00
Цитата(Spok_only @ 4.10.2016, 11:06) *
При определении пожарного расхода не допущена ошибка ?
Только не подумайте, что я сторонник тухлой воды smile.gif. В каком документе прописано требование о сменяемости воды на вводе ?

В СанПине, или в СНиПе (не помню) написано про сменяемость воды в резервуарах в 48 часов. Мосводоканал этот пункт притягивает, как только появляется ситуация с большой разницей в расходах на хоз. быт. и на пожарный. Говорит, что не сможет обеспечить питьевое качество воды абоненту. Такие случаи в Москве случаются довольно часто на гаражах - стоянках. Там один туалет с рукомойником и суточный расход в 1м3/сутки. А пожар приличный получается на автоматические установки.
Автору темы - Вы все же проверьте по суточному расходу. Он больше 1,7 м3/сутки????
Rock095
Цитата(lexa00 @ 4.10.2016, 16:29) *
Он больше 1,7 м3/сутки????

34 м3/сут
Aerl
Цитата(lexa00 @ 4.10.2016, 16:29) *
В СанПине, или в СНиПе (не помню) написано про сменяемость воды в резервуарах в 48 часов. Мосводоканал этот пункт притягивает, как только появляется ситуация с большой разницей в расходах на хоз. быт. и на пожарный. Говорит, что не сможет обеспечить питьевое качество воды абоненту. Такие случаи в Москве случаются довольно часто на гаражах - стоянках. Там один туалет с рукомойником и суточный расход в 1м3/сутки. А пожар приличный получается на автоматические установки.
Автору темы - Вы все же проверьте по суточному расходу. Он больше 1,7 м3/сутки????



так недалеко и до того чтобы считать сменность воды в пожарных стояках при объединенной системе dry.gif , чудно это как-то