Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Завоздушивание радиаторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
SergeyS174
Пятый этаж. Дали отопление - не знал. Прибежала управдом с притензией, что из-за меня весь подъезд мёрзнет. Сливай говорит воду. Ок. В полотенцесушителе спустил воздух - начал нагреваться и радиатор на кухне с ним. Спустил воздух в радиаторе на кухне - нагрелся сильнее. В комнате - холодный. Спустил воздух - первые две секции нагрелись и всё.
Каждые несколько часов в радиаторе на кухне и в полотенцесушителе появляется воздух и они начинают остывать. В комнате маевского открываю - воздуха нет, но тоже греть перестаёт. В батареях иногда слышло как течёт вода.
Что делать ? Поможет ли, если спустить всю воду как говорит управдом ?
Галиев
Управдом - друг человека?
Евгений Буш
подпорную шайбу в обратку теплоузла....
инж323
Цитата(SergeyS174 @ 8.10.2016, 13:38) *
Пятый этаж. Дали отопление - не знал. Прибежала управдом с притензией, что из-за меня весь подъезд мёрзнет. Сливай говорит воду. Ок. В полотенцесушителе спустил воздух - начал нагреваться и радиатор на кухне с ним. Спустил воздух в радиаторе на кухне - нагрелся сильнее. В комнате - холодный. Спустил воздух - первые две секции нагрелись и всё.
Каждые несколько часов в радиаторе на кухне и в полотенцесушителе появляется воздух и они начинают остывать. В комнате маевского открываю - воздуха нет, но тоже греть перестаёт. В батареях иногда слышло как течёт вода.
Что делать ? Поможет ли, если спустить всю воду как говорит управдом ?

дайте заявку на холод в квартире в диспетчерскую и не морочьте себе голову проблемами производственными вашего управдома- это её заботы и работа. даже если и ваш этаж последний- вы для того и наняли всем домов эту конторы, что б они это делали, а не вы лично.
испытатель
Цитата(SergeyS174 @ 8.10.2016, 10:38) *
В батареях иногда слышло как течёт вода.

Так течет вода? Или журчит? Если периодически журчит - проблемы с давлением в "обратке" на перелив. Если давление падает ниже высоты верхнего ОП на пару метров в. ст., возникает глубокий вакуум в ОП и отдельная арматура подсасывает воздух.
SergeyS174
Цитата(SergeyS174 @ 8.10.2016, 10:38) *
В батареях иногда слышло как течёт вода.
Так течет вода? Или журчит? Если периодически журчит - проблемы с давлением в "обратке" на перелив. Если давление падает ниже высоты верхнего ОП на пару метров в. ст., возникает глубокий вакуум в ОП и отдельная арматура подсасывает воздух.

Слышно просто как течёт. Периодически. А в сушилке как будто доливают воду звук
испытатель
Это журчит. laugh.gif Давление нужно поднимать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.