Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловые сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
generalsan
Первый раз проектирую ТС. Расчетная темп. минус 45 град. В стадии проекта был заложен компенсатор П-обр. из трубы Ф89х3,5мм длиной 4,76м. ДОсловно так было прописано в спецификации. Достаточно ли этого чтобы изготовить этот компенсатор на стройке? и как его просчитать? Я как понимаю нужен еще вылет компенсатора указывать? Также в спецификации прописаны Опоры неподвижные c электроизоляционными прокладками 89.Т3.06 по серии 4.903-10 в.4. Из каких соображений подбирается тип неподвижек? Данная маркировка прописана в серии для опор неподвижных, а какой тип опоры не указано, хотя далее по серии идут лобовые, хомутовые и т.д.
Swift
Здравствуйте!
1) Как правило делается чертеж узла П-образного компенсатора с указанием всех его размеров (ГОСТ 21.605-82*)
2) Как просчитать П-образный компенсатор - см. справочник Николаева "Проектирование тепловых сетей", глава 10.5 или расчетная программа СТАРТ.
3) Неподвижные опоры выбираются, как правило по согласованию с местной ТСО. В моем регионе, например хомутовые НО не признают, просят закладывать лобовые. Также на тип опор влияет величина воспринимаемой нагрузки. У хомутовых она ниже.
generalsan
А есть какие ни будь правила расстановки НО?
экспорт
"какие ни будь правила расстановки НО"
есть и лучше понимать на примере

в общем виде неподвижная опора НО

предотвращает удлинение трубы в 1 сторону
и развивает удлинение трубы в другую сторону
generalsan
Если эти правила все таки существуют, то где же они?) или это всегда интуиция?
экспорт
бесплатно нашёл только http://mosflowline.ru

6 МБ http://mosflowline.ru/files/Catalog.pdf
Swift
Принципы расстановки неподвижных опор (НО) для бесканальной и канальной/надземной прокладки различаются.
Почитать можно вышеупомянутый справочник Николаева, главы 3.2, 10, 11.
Трасса разбивается на элементарные участки (Г, Z-образные, примые) и просчитываются напряжения в трубах и нагрузки на НО.
Трасса проложена правильно, если:
1) Напряжения в трубах меньше максимально допустимых
2) Нагрузки на НО меньше максимально допустимых.
Это в общих чертах. В каждом конкретном случае есть свои нюансы.
Ну, и естественно опыт проектирования интуитивно подсказывает как разбивать на участки трассу, чтобы напряжения и нагрузки были меньше максимально допустимых wink.gif
Swift
*прямые. почему сообщения нельзя редактировать sad.gif
generalsan
Спасибо за информацию)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.