Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: И снова о мембранах...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
lina1905
Всем доброго дня! Вопрос к людям, которые занимаются или занимались обслуживанием мембран. Какая стоимость эксплуатационных затрат? Заказчик хочет на ОС производительностью 80 м3/сут установить мембранный блок, на входе БПК=120 мг/л, эксплуатация в 1 млн.руб. в год от конкурентов его устроило. Но по прочитанной информации складывается впечатление о большей сумме, так ли это? Какие минусы в эксплуатации мембран? Помогите пожалуйста!!! helpsmilie.gif
Urchi_Purchi
Хе хе хе, при таком подходе в год по мембранному блоку будет уходить + промывки гипохлоритом и лимонкой
lina1905
Проблема в том, что анализы Заказчик брать не хочет, выберет по цене и все, а эксплуатацию мне отдаст. Вот я хочу узнать все плюсы и минусы мембран в эксплуатации, чтоб откреститься от этого дела.
miter
Минус в том, что если мембрана помрет (а она обязательно помрет когда один не знает как ее ставить, а другой не знает как ее эксплуатировать), зак может повесить на вас покупку новой
lina1905
А если я приведу весомые аргументы, то возможно Заказчик откажется от этой идеи и проблема решится.
miter
Если зака не останавливает цена мембран и стоимость их эксплуатации, то вряд ли его как-то можно убедить smile.gif
Ну спросите, есть ли у него соответствующая механическая очистка хотя бы?

П.С. Мне б таких заказчиков... Мои, бывает, жмутся мерный цилиндр за 150р. купить biggrin.gif
lina1905
Там на данный момент стоит обычная биология (аэротенк, тонкослойный отстойник, доочистка с ершовой загрузкой). И после всего этого он хочет установить мембранный блок чтоб наверняка все чистилось.
miter
Цитата(lina1905 @ 14.2.2017, 8:13) *
Там на данный момент стоит обычная биология (аэротенк, тонкослойный отстойник, доочистка с ершовой загрузкой). И после всего этого он хочет установить мембранный блок чтоб наверняка все чистилось.

Значит, нужна хорошая голова - сито 1-2 мм, песколовка. Смотреть влезет ли мембранный блок, смотреть есть ли место под емкость для запаса чистой воды для обратной промывки мембран, смотреть справятся ли воздуходувки, смотреть есть ли место для хранения, приготовления и дозирования кислоты и гипохлорита на промывку мембран. В конце концов, посмотреть, есть ли дно в том месте, где стоит конус отстойника, или его придется наваривать. Ну и просчитать биологию заново с учетом мембран smile.gif

Я извиняюсь, сразу не увидел. Мембраны ПОСЛЕ вторичного и доочистки, а не ВМЕСТО? Мощь clap.gif
Или вы какие мембраны имеете в виду? МБР или мембранный фильтр доочистки?
lina1905
Получается мембранный блок доочистки. Поставить павильон большой, в него емкость с мембранами, оборудование для промывок и т.д. После этого сброс в водоем, где будет всякая живность.
miter
Вы с заказчиком явно не понимаете смысл мембран smile.gif Думаю, это и есть главная причина, чтобы не ставить их laugh.gif
Ну или я не понимаю вас. Есть ссылка на эти мембраны?
lina1905
http://www.ecso.ru/products/bos/md ссылка вот на мембраны которые хочет поставить заказчик.
miter
Цитата(lina1905 @ 15.2.2017, 14:54) *
мембраны которые хочет поставить заказчик.


Ага, значит я не ошибся. Обратите внимание на рисунок. Видите отличия от вашей схемы?

А главное, задайте заку (и себе) вопрос - какая цель у этих мембран? wink.gif
MEX-74
Цитата(lina1905 @ 14.2.2017, 9:13) *
Там на данный момент стоит обычная биология (аэротенк, тонкослойный отстойник, доочистка с ершовой загрузкой). И после всего этого он хочет установить мембранный блок чтоб наверняка все чистилось.

Скорее всего имеется ввиду самопромывной дисковый (тканевый еще называют) фильтр, выглядит примерно так (см вложение). В инете тоже, сразу ищется http://www.huber-technology.ru/fileadmin/h...f/rodisc_ru.pdf
Бывает еще вариант с установкой этих дисков в железобетонный резервуар, видел на одном из объектов, изделие я как понял нестандартное.
Только я как понял данные дисковые фильтры - это первая ступень доочистки (после аэротенка и вторичного отстойника). После данных дисковых фильтров вода попадает в резервуар, откуда вода насосами подается на вторую ступень - сорбционные напорные фильтры, после них вода поступает в другой резервуар, откуда подается насосами на третью ступень - угольные напорные фильтры, после которых уже в резервуар фильтрата, и далее на повторное использование или сброс в водоем.
miter
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 10:08) *
Только я как понял данные дисковые фильтры - это первая ступень доочистки (после аэротенка и вторичного отстойника). После данных дисковых фильтров вода попадает в резервуар, откуда вода насосами подается на вторую ступень - сорбционные напорные фильтры, после них вода поступает в другой резервуар, откуда подается насосами на третью ступень - угольные напорные фильтры, после которых уже в резервуар фильтрата, и далее на повторное использование или сброс в водоем.

Нет, обычно после дисковых сразу в речку smile.gif На хозбыте
MEX-74
Цитата(miter @ 15.6.2017, 11:58) *
Нет, обычно после дисковых сразу в речку smile.gif На хозбыте

Вместе с гельминтами?
miter
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 11:44) *
Вместе с гельминтами?

Я о фильтрах говорил smile.gif Ну хорошо, УФО еще.

Хотя, как говорила мне одна очень уважаемая доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник РАН, обеззараживать сток ультрафиолетом нет никакого смысла - уже через десяток метров в трубе снова находят живые бактерии. При этом 99,9% гельминтов и иже с ними "убираются" при биологической очистке. А те 0,1% гельминтов, которые остаются, никак не повлияют на воду в реке, где эти самые гельминты тоже есть и являются органичной частью экосистемы водоема.
MEX-74
Цитата(miter @ 15.6.2017, 13:10) *
А те 0,1% гельминтов, которые остаются, никак не повлияют на воду в реке, где эти самые гельминты тоже есть и являются органичной частью экосистемы водоема.

А потом караси на сеть все глистастые ловятся))) В схеме (там промсток птицефабрики) , которую видел и выше описал, обеззараживание гипохлоритом.
miter
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 12:35) *
А потом караси на сеть все глистастые ловятся)))

А вы думаете гельминты исключительно из стока в воде берутся? smile.gif
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 12:35) *
В схеме которую видел и выше описал обеззараживание гипохлоритом.

И обесхлоривание есть? wink.gif
MEX-74
Цитата
И обесхлоривание есть?

Зачем?
miter
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 12:46) *
Зачем?

СП32...
9.2.11.2 Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект
MEX-74
Цитата(miter @ 15.6.2017, 14:03) *
СП32...
9.2.11.2 Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект

Наверное с этой целью стоят фильтры с активированным углем, надо схему глянуть.
miter
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 13:19) *
Наверное с этой целью стоят фильтры с активированным углем

Сильно сомневаюсь smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.