Цитата(lina1905 @ 14.2.2017, 8:13)

Там на данный момент стоит обычная биология (аэротенк, тонкослойный отстойник, доочистка с ершовой загрузкой). И после всего этого он хочет установить мембранный блок чтоб наверняка все чистилось.
Значит, нужна хорошая голова - сито 1-2 мм, песколовка. Смотреть влезет ли мембранный блок, смотреть есть ли место под емкость для запаса чистой воды для обратной промывки мембран, смотреть справятся ли воздуходувки, смотреть есть ли место для хранения, приготовления и дозирования кислоты и гипохлорита на промывку мембран. В конце концов, посмотреть, есть ли дно в том месте, где стоит конус отстойника, или его придется наваривать. Ну и просчитать биологию заново с учетом мембран

Я извиняюсь, сразу не увидел. Мембраны ПОСЛЕ вторичного и доочистки, а не ВМЕСТО? Мощь

Или вы какие мембраны имеете в виду? МБР или мембранный фильтр доочистки?