Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)

Для общего развития:
http://www.hydrotherm.ru/proba/phorum/read.php?1,692 мои вопросы там в самом низу. Речь идет о Е 8.4401.
Перечитывать вопросы/ответы по контроллеру, с которым разобрался досканально, пока не стал, будет время, почитаю. Есть в нем ряд специфических фичей, это да. В процессе "знакомства" регуляторы Е8 мозг "попарили". Например, при первом применении связки Е8.5064+2шт Lago Basic 0201 R V1 ушло два дня на то чтобы просто запустить систему, еще день на изучение ньюансев, но после этого он стал любимым контроллером. Когда стали делать котельные на ПЛК, очень много идей "слизано" именно с данных контроллеров, т.к. они потом дают наглядное представление о протекающих процессах самому наладчику.
Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)

Добавлю, график 95/70 в нем отсутствует. Есть куча графиков но наклон у них весьма своеобразный.
Такие графики у всех зарубежных контроллерах, что мне попадались: Витотроник (Висман); LSC (LOOS); RVA(сименс). Там задается желаемая температура в помещении (как правило, 20*С) и наклон кривой. Аналогом нашего графика 95/70 будет наклон 1,7
Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)

Мы с ним горя хлебнули по осени, по ссылке найдете. Инструкция на него смертельная.
Инструкция, да, оставляет желать лучшего. Многое не разъеснено. Но после того, как я постиг его загадочную душу, никогда проблем не было
Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)

Контроллер подойдет для котеджа, но не для отопительной котельной.
Именно на Е8.4401 реализовано несколько котельных, все не котежные, мощностью до 1 МВт, когда бюджет не позволял "развернутую схему". Но, как правило, использовали связку Е8.5064+2шт Lago Basic 0201 R V1. Данную комбинации использовали для котельных максимальной мощности до 14МВт (с тремя котлами). Lago Basic 0201 R V1 управлял как ступенчатыми горелками, так и модулирующими. Из недостатков следующее: 1) у ведущего котла, если он не работал 5 мин, отключается котловой насос. У нас, в большинстве случаев, он управлял не насосом, а котловыми задвижками, поэтому оказывалось, что все задвижки закрыты. Пришлось настраивать задвижки так, чтобы в автоматическом режиме они закрывались не плотно, а обеспечивали определенный проток, иначе сетевые насосы "сходили с ума". 2)в настойках Lago Basic можно установить время хода сервопривода горелки только 60сек. Этого не всегда достаточно. В частности, на котельной 14МВт горелки имели время хода больше. В результате каскад работал следующим образом. Когда контроллер "думал", что он вывел горелку 1-го котла на полную мощность, то подключал 2-й. По факту, это была не полна мощность. Потом, аналогично, подключался 3-й. После чего каскад синхронно управлял горелками, в том числе доводя до максимальной мощности. В итоге, котлы, разгоняясь не до полной мощности, работали на меньшей нагрузке, с более высоким КПД, соответственно. Т.е. фатального ничего не было.
Цитата(Галиев @ 13.3.2017, 15:07)

Разговаривал с ОВЕНом, предлагали свою разработку, новую, но ситуация с заказчиком поменялась.
Да и стоит "фашист" за тридцатник. Есть другие каскадники, мой Вам совет.
К сожалению, поиски аналогичного регулятора среди отечественных производителей закончилась неудачей. Аналогичных регуляторов нет. По надежности Е8 зарекомендовали себя очень хорошо. Но, в последнее время, в основном, используем ПЛК, в часности ПЛК110, который управлет всем оборудованием котельной, включая ПИД-регулирование работы горелок. В начале года, как раз паровую котельную с таким регулированием запустили.