v.pozh
Мощность ЧП 55кВт при работе с ЭД 55кВт(насос ЭЦВ) всё нормально , при переходе на ЭД 37кВт (насос CR) с большей производительностью чем ЭЦВ ЧП уходит в"0" , потом может выйти на заданную частоту или на частоту ниже заданной и опять уйти в "0" (работа по заданному давлению датчик 4-20мА) .Настройки двигателя перебиваем + авторасчёт в ЧП+автонастройка.При этом никаких ошибок не выдаёт.
Alexander_I
Самое мудрое в данном случае - убрать на хрен векторные режимы, и включить самый обычный, кондовый V/f. И забыть вообще про векторные режимы в насосном/вентиляторном применении.
v.pozh
Спасибо.Попробую.
mr_Frodo64
Так как производительность насоса другая, то надо менять настройки пид регулятора