Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подача 220В на цифровой вход Danfoss Vlt Micro Fc51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
oldyem
Случилось так, что благодаря промежуточному реле подал 220 В на клеммы 12,18 частотника. (ну не посмотрел, что у реле Finder 40.61 одна группа перекидных контактов, а не две как на Finder 44.62). Естественно частотник отключился, под дисплеем загорелся Alarm и более работать не хочет. Подскажите знающие специалисты, есть там какая-то защита или бобик сдох окончательно?
Pawel
Трудно сказать дистанционно, если 220 проскочило глубоко до процессорного блока платы управления , то да , бобик сдох, заказывать новую плату, а если коротнули цепи питания, диод какой-нибудь пробило или кондер то можно спасти. На пульте индикация есть?
oldyem
Цитата(Pawel @ 23.4.2017, 1:17) *
Трудно сказать дистанционно, если 220 проскочило глубоко до процессорного блока платы управления , то да , бобик сдох, заказывать новую плату, а если коротнули цепи питания, диод какой-нибудь пробило или кондер то можно спасти. На пульте индикация есть?


На пульте индикации нет. Под пультом горит Alarm. Около заземляющего винта светодиод горит. При подаче напряжения слышен щелчок реле.
Pawel
И подсветка на пульте не горит?
demal
12 - внутренний источник питания 24в. Вот он и сдох. Может и ещё чего за собой потянул.
По 18 клемме минимум сдохла оптопара, если она там есть, максимум сам проц, если её нет.
Разбирайте, смотрите.
oldyem
Цитата(Pawel @ 23.4.2017, 15:30) *
И подсветка на пульте не горит?

Подсветка пульта не горит. Теперь уже и светодиод около заземления не горит и светодиод Alarm тоже не горит. Короче сейчас уже ничего не горит и реле не щелкает.
"Поздравляю тебя Шарик - ты балбес!" ©