anykey
Уважаемые специалисты, может быть кто-то из вас сталкивался с этой картой, помогите настроить связь по модбасу пожалуйста.
Есть два кондиционера Liebert HRM и один PDX. Работают в связке с контроллером-панелью Emerson Network Power. Все настроено, работает. Также работает связь с PDX по карте IntelliSlot Unity-DP. А вот данные с первых двух кондее через is-485l не идут. Модбас адрес установлен, node id установлены разные (вторую is-485l потом вообще сняли, для чистоты эксперимента).

прошивки кондеев
Система - PAB-1.04.37M
1 PA-1.04.37M
2 PA-1.04.37M
3 A9H-1.04.33-R

Build Label .............: IS-485L_HID12_5.290.0_069921
Software Version Number .: v5.290.0

Адреса мониторинга - 1,2,3
Протокол мониторинга - Velocity 4

Специалист настроивший связку с картами подсказать ничего не смог, саппорт - тоже ничего путного не сказал.

Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
anykey
>Адреса мониторинга - 1,2,3
Должен быть одинаковый = 3.. Если вдруг кому пригодится
Но это не мы меняли dry.gif
nikkyta
Здравствуйте, понимаю тема стара, но скорее всего вы задачу решили а у меня 2 кондиционера работающих в паре и 2 карты 485L
по умолчанию так понимаю там адрес 1 скорость 9600 8n1 не читает ничего с кондиционера, видимо надо в на панели что то настроить?
говорилось выше про Velocity а это где конкретно?

у меня получается iCOm и еще есть панель.
сейчас выставлен Velocity 3 меняю на 4 но после перезагрузки сваливается. надо ли вообще питание сбрасывать? видимо не там меняю.


Заранее спасибо.