Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не запускается двигатель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
ledozeur
Есть щит управления вентилятором. Схемы к нему нет. На магнитный пускатель не приходит сигнал на включение. При прозвонке выяснил что сигнальный провод идет через промежуточное реле. Подумав что это реле сгорело поставил из соседнего шкафа и сразу же это реле вспыхнуло и все отключилось. Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо!
LordN
Цитата
Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо!
чтото поломалося, надо чинить.
Blade runner
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 8:35) *
Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо!

Был один неисправный щит, стало два неисправных.
tiptop
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 10:35) *
На магнитный пускатель не приходит сигнал на включение. При прозвонке выяснил что сигнальный провод идет через промежуточное реле. Подумав что это реле сгорело поставил из соседнего шкафа и сразу же это реле вспыхнуло и все отключилось. Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо!

Может быть, этот "сигнал" идёт не только на обмотку пускателя?
Или она сгорела с образованием короткого замыкания, или параллельно ей ещё где-то к.з.
ledozeur
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 11:05) *
Может быть, этот "сигнал" идёт не только на обмотку пускателя?
Или она сгорела с образованием короткого замыкания, или параллельно ей ещё где-то к.з.

Т.е. это реле не факт что работает только на один пускатель и может еще какой то "клиент" на нем сидеть?
Blade runner
С вашими познаниями лучше знающего человека поискать. а то или совсем спалите или пришибет кого нибудь.
KYV86
Напряжение питания реле проверьте, может цепь управления 12 В, а Вы даете 220 В.
tiptop
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 10:35) *
На магнитный пускатель не приходит сигнал на включение. При прозвонке выяснил что сигнальный провод идет через промежуточное реле. Подумав что это реле сгорело поставил из соседнего шкафа и сразу же это реле вспыхнуло и все отключилось.

Цитата(KYV86 @ 23.8.2017, 11:18) *
Напряжение питания реле проверьте, может цепь управления 12 В, а Вы даете 220 В.

Забавный вариант. smile.gif
KYV86
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 13:21) *
Забавный вариант. smile.gif


И не такие варианты были. Сейчас молодежь приходит после обучения на киповца (хоть среднее, хоть высшее) и по специальности ни в зуб ногой (так раньше у нас говорили)
ledozeur
Цитата(KYV86 @ 23.8.2017, 12:04) *
И не такие варианты были. Сейчас молодежь приходит после обучения на киповца (хоть среднее, хоть высшее) и по специальности ни в зуб ногой (так раньше у нас говорили)

На киповца не учился. Работал в ота и кип, но в бюро сбора и передачи данных со счетчиков. да и давно это было. Сейчас вот приходится заниматься подобным. Дали объект где нет ни схем ни паспортов. А шкаф разбирать полностью не особо хочется, но хочется сделать самому. Поэтому и написал сюда.
Сергей Валерьевич
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 13:32) *
А шкаф разбирать полностью не особо хочется, но хочется сделать самому. Поэтому и написал сюда.

По винтикам? Аль все таки схему? Если второе, то лучше уж спеца позвать, которому не в облом, и труд оплатить...
ledozeur
Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.8.2017, 12:43) *
По винтикам? Аль все таки схему? Если второе, то лучше уж спеца позвать, которому не в облом, и труд оплатить...

можно и спеца позвать, но тогда я сам не стану спецом. Поэтому и написал тут, чтобы здешние спецы подсказали с чего начать. Но на нет и суда нет) буду начинать с чистого листа
tiptop
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 12:32) *
Дали объект где нет ни схем ни паспортов. А шкаф разбирать полностью не особо хочется

У проводов нет номеров?
Продёргивать, прозванивать...
Kotlovoy
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 12:52) *
можно и спеца позвать, но тогда я сам не стану спецом. Поэтому и написал тут, чтобы здешние спецы подсказали с чего начать. Но на нет и суда нет) буду начинать с чистого листа

А вы бы легли под нож хирурга, который лекции и практикумы прогуливал, а потом решил на вас попрактиковаться? Бедный шкаф!
ledozeur
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 12:56) *
У проводов нет номеров?
Продёргивать, прозванивать...

Провода все на стяжках, и все они заведены под автоматами, пускателями и контроллерами, пальцы просунуть некуда. Понятное дело все разбирать не хочется, но придется. Я думал что может как то реле вышло из строя "по своей вине" и поставил такое же, а оно вспыхнуло.

Цитата(Kotlovoy @ 23.8.2017, 13:16) *
А вы бы легли под нож хирурга, который лекции и практикумы прогуливал, а потом решил на вас попрактиковаться? Бедный шкаф!

это разные вещи) был бы я таким хирургом я бы застрелился, или застрелили.
KYV86
Это промежуточное реле скорее всего от системы пожарной защиты (если вентилятор на вентиляции помещения), выключение при пожаре, а там управление 12 В. Посмотрите везде по шильдикам аппаратуру, подергайте, прозвоните (уже выше советовали), поймите принцип работы, что за чем и почему. Тогда и поймете. Как пробный вариант - исключите реле из схемы, для пробного пуска.
Blade runner
Фото ящика давайте, посмотрим, что это такое.
ledozeur
Цитата(Kotlovoy @ 23.8.2017, 13:16) *
А вы бы легли под нож хирурга, который лекции и практикумы прогуливал, а потом решил на вас попрактиковаться? Бедный шкаф!

А тут хоть попрактиковаться можно) сгорело реле, зато знаю откуда плясать. Реле не орган - можно заменить. Да и к тому же там уже как год не работает все. Объекты где нельзя тупить я вызываю специалиста. а где можно тупить я туплю)))))
Kotlovoy
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 13:30) *
А тут хоть попрактиковаться можно) сгорело реле, зато знаю откуда плясать. Реле не орган - можно заменить. Да и к тому же там уже как год не работает все. Объекты где нельзя тупить я вызываю специалиста. а где можно тупить я туплю)))))

А-а-а! На трупе попрактиковаться можно!
Кстати, а что у реле сгорело - контакт или катушка?
ledozeur
Цитата(Kotlovoy @ 23.8.2017, 13:33) *
А-а-а! На трупе попрактиковаться можно!
Кстати, а что у реле сгорело - контакт или катушка?

Катушка.
Blade runner
Главное не залезьте куда не надо. электричество опасное дело.
ledozeur
Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 14:06) *
Главное не залезьте куда не надо. электричество опасное дело.

Я это прекрасно понимаю, как и понимаю то что я в нем не очень разбираюсь(надеюсь пока что).5й разряд получал давно и все забылось плюс много чего не зналось. Фото ящика пришлю позже. Надеюсь еще буду жив)

и спасибо Вам что не так много троллинга в этой теме. Когда нибудь и я кому-нибудь помогу
tiptop
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 14:01) *
Катушка.

Она была на 24 вольта постоянного напряжения? sad.gif
ledozeur
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 14:49) *
Она была на 24 вольта постоянного напряжения? sad.gif

230 переменка
Kotlovoy
Это родное реле, или то, которое вы из соседнего шкафа переставили? Как определили, что катушка сгорела?
tiptop
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 15:07) *
230 переменка

А нейтраль-то везде есть в этом щите, где она должна быть?
Blade runner
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 12:22) *
Я это прекрасно понимаю, как и понимаю то что я в нем не очень разбираюсь(надеюсь пока что).5й разряд получал давно и все забылось плюс много чего не зналось. Фото ящика пришлю позже. Надеюсь еще буду жив)

и спасибо Вам что не так много троллинга в этой теме. Когда нибудь и я кому-нибудь помогу

встречалось уже.
-куда лезешь баран
- аааа х... ня не ссы .
ба-бах, отлетает от щитка.
сейчас правда не лезет боятся начал
Meridian
Да все же все понимают))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.