Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по наружному пожаротушению
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Firewood
Друзья, возник вопрос. Требуемый расход для целей НПВ - 25 л/с. В связи с тем, что требуемый расход более 15 л/с (СП 8 пункт 8.6) необходимо (наверное) производить испытания от 2 гидрантов? Просто от одного гидранта при заполнении емкости в определенный промежуток времени расход получился 12 литров секунду. Собственно вопрос в следующем: как изменится расход воды на нужды НПВ от двух гидрантов т.е. если одновременно наполнять одну емкость от двух гидрантов сразу? Изменится что-то или нет?
Firewood
Никто не подскажет? или я вопрос некорректно сформулировал?
BTS
Цитата(Firewood @ 7.9.2017, 10:38) *
Друзья, возник вопрос. Требуемый расход для целей НПВ - 25 л/с. В связи с тем, что требуемый расход более 15 л/с (СП 8 пункт 8.6) необходимо (наверное) производить испытания от 2 гидрантов? Просто от одного гидранта при заполнении емкости в определенный промежуток времени расход получился 12 литров секунду. Собственно вопрос в следующем: как изменится расход воды на нужды НПВ от двух гидрантов т.е. если одновременно наполнять одну емкость от двух гидрантов сразу? Изменится что-то или нет?

Собственно, испытания покажут. Для этого они и проводятся. Если по теории, увеличение расхода увеличивает потери. Так что суммарно может оказаться меньше чем 2*12. Всё зависит от конкретной сети.
Firewood
Спасибо за ответ. А правильно я понимаю сам пункт 8.6 СП8? То есть при требуемом расходе свыше 15л/с соответственно и "замерять" нужно от двух ПГ? или это касается только расстановки ПГ и не имеет отношения к установлению расхода?
BTS
Цитата(Firewood @ 7.9.2017, 13:17) *
Спасибо за ответ. А правильно я понимаю сам пункт 8.6 СП8? То есть при требуемом расходе свыше 15л/с соответственно и "замерять" нужно от двух ПГ? или это касается только расстановки ПГ и не имеет отношения к установлению расхода?

Если один ПГ в принципе не даёт требуемого расхода, естественно нужно проверять от двух.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.