Цитата(immer @ 8.9.2017, 14:41)

LexМеня коллега уверяет, что выбирая автомат я должен учитывать сопротивление линии от потребителя до трансформаторной будки

А я говорю, что нужно учитывать только сопротивление от нашего автомата до потребителя. Электрик в щите ЩР должен учитывать сопротивление от своего автомата до нашего потребитея, а энергети от своего автомата до нашего потребителя или я ошибаюсь ?
Тут уже целая дискуссия в разгаре, но хотя бы выложили полезные документы для изучения.
Сопротивление (все параметры линии) до трансформатора знать нужно для корректного подбора аппаратов защиты знать нужно.
Если данных нет - запрашивать.
Если не предоставляют, принимать самим.
На 100% верным не будет (см. пример с автоматом освещения в ТП), но на 95% верным будет
правило хорошего тона:
- автоматы на цепи управления и небольшие нагрузки - 6 кА,
- автоматы на мощные нагрузки(например, компрессор) - 10 кА.
Автоматы на 4,5 кА можно ставить, но это "плохой тон" - реальный ток КЗ на таких участках, как правило, ниже,
но качество китайских автоматов, при нескольких срабатываниях могут вывести его из строя, что
приведет к плохому отношению к качеству всей установки в целом.
И, да, автоматчики не умеют считать КЗ и подбирать автоматы. Проверено на себе.