Здравствуйте. Проконсультируйте по следующему вопросу:
В жилом доме установлена система противодымной защиты.
Паспортов на вентсистемы так и не предъявили, поэтому дать заключение, что дымоудаление не работоспособно дать не получится, хотя замер показал скорость 4,6 м/с, клапан сечением 0,3 м^2, это примерно 5000 кубометров, чего скорее всего не хватит.
Вторая проблема, лифтовой холл отгорожен дверьми практически герметичен, три лифта, подпор давит так, что невозможно открыть дверь двум здоровым мужикам (один толкал из холла, второй тянул из коридора). Замерили перепад давления, получилось 620 Па. Тут уже можно официально заявить, что не соответствует перепад давления пределам 20-120 Па.
Застройщик согласился с претензией и выработал гениальную идею, поставить на двигателя дымоудаления частотники. Предполагаю для снижения частоты вентиляторов дымоудаления. Вероятность того, что дверь будет открываться крайне мала, т.к. влияние на дверь дымоудаления по сравнению с подпором незначительно (в данном случае). Плюс дымоудаление и так слабое, а будет еще хуже.
Мы застройщику сообщили, что по нашему мнению установка частотников проблему не снимет. Он подумал и сказал, что все нормально, ставим частотники.
Может я чего-то не понимаю и частотники спасут отца русской демократии? Разъясните пожалуйста.
ЗЫ: По моему мнению спасли бы клапана избыточного давления, установленные между холлом и коридором.
Для более полного представления: Коридор кольцевой, вокруг лифтового холла. Из холла две двери в коридор. В коридоре два КДУ, компенсации удаляемого воздуха нет (коридор практически герметичен).
Composter
12.10.2017, 16:30
Так вы сами пишите компенсации нет, а это уже нарушение норм.
Лифтовой холл вроде не попадает по исключение на открытие дверей поэтому двери там открываются по на правление к эв выходу т. е. наружу.
У вас на объекте нормы хоть какие то соблюдены?
И ещё:
СП 7.13130.2013
7.22 ....
Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302.
broodling
13.10.2017, 8:18
Цитата(Composter @ 12.10.2017, 7:30)

У вас на объекте нормы хоть какие то соблюдены?
да, ИПР установлен на высоте 1,5 м от пола
Двери из холла на первом этаже наружу, на остальных этажах внутрь
Может быть подразумевалась некая зона безопасности?
За СП спасибо.
Тока небольшой нюанс, частотники будут стоять в электрощитовой, а вентиляторы на крыше. (вопрос по длине кабеля задали проектировщику, сейчас репу морщат).
Вот и думаю применение преобразователей частоты в составе вентиляторов это непосредственно рядом с вентилятором или неважно где установлен?
Если неважно, тогда почему шкафы управления не проходят огневые испытания?
Цитата(broodling @ 13.10.2017, 15:18)

...
Тока небольшой нюанс, частотники будут стоять в электрощитовой, а вентиляторы на крыше. (вопрос по длине кабеля задали проектировщику, сейчас репу морщат).
Вот и думаю применение преобразователей частоты в составе вентиляторов это непосредственно рядом с вентилятором или неважно где установлен?
Если неважно, тогда почему шкафы управления не проходят огневые испытания?
Не всё так просто.
С частотником у двигателя вентилятора будут другие характеристики, в том числе и по нагреву обмоток...
Поэтому по ГОСТ Р 53302 испытывается вентилятор, управляемый частотником. Неважно, где стоит ПЧ.
Как-то так.
Здесь обсуждалиФраза в СП7 "в составе вентиляторов" не совсем удачная
broodling
13.10.2017, 9:14
Спасибо, послали в нужное место
Вопрос с частотниками отпал сам собой.
А по дверям буду уточнять, может быть и проект наконец-то найдется.
Тему можно закрывать.